Eğitim amaçlı programları incelerken wplsoft programın içine rs485 dop panel PLC ,ardından rs485 üzerinden haberleşen baykon bx11 tartım cihazını ve ardından rs485 haberleşen invertör programını ilave ettim. incelerken aşağıdaki komutların birden fazla olduğunu gördüm burada hangi komutlar iptal edilebilir. veya bu şekilde çalışırsa sorun olurmu.
1: (MOV H86 D1120) 2 adet
2: (MOV H81 D1120) 1 adet
3: (MOV K300 D1129) 2 adet
4: (MOV K10 D1129) 1 adet

Re: Haberleşme

Gönderilme zamanı: 22 Oca 2020, 09:53
gönderen Turhan
D1120 ve D11296 COM2 haberleşme arabirimi için Haberleşme protokollünün ve Time-Out süresinin yazılı olduğu özel registerlerdir ve bu datalar tüm haberleşme prosesi için programın yalnızca bir yerinde kullanılması gerekir. Birden fazla kullanımı durumunda Ladder tarama sırası önceliğine göre END satırına daha yakın olan data değeri PLC tarafından geçerli veri olarak kabul edilecektir.