1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

HABERLEŞME SORUNU

Gönderilme zamanı: 22 Oca 2020, 16:18
gönderen Benimhayatim
İyi günler arkadaşlar elimde dvp28sv plc vfd110e43a inverter ve dopb07e415 model hmi mevcut. Sürücü ile plc yi rs485 üzerinden modbus protokolu ile kullana biliyorum. Aynı zaman da dop ile inverteri de aynı şekilde haberleştirebiliyorum. Ama hem plc hem inverter hemde dop paneli modbus ile birlikte kullanmak istediğimde bunu yapamadım. Bunu nasıl yapabilirim yada nerede hata yapıyor olabilirim. Şimdiden yardımlar için teşekkür ederim.

Re: HABERLEŞME SORUNU

Gönderilme zamanı: 23 Oca 2020, 09:01
gönderen Turhan
Merhaba,

HMI, PLC ve sürücüyü aynı haberleşme arabiriminden haberleştirmek isterseniz HMI master, PLC ve Sürücü slave olacaktır. bu durumda bütün okuma-yazma işlemi HMI tarafından gerçekleşeceği için PLC içerisinde herhangi bir modbus okuma-yazma komutu kullanmanıza gerek kalmayacak kullanmanız durumunda ise HMI haberleşmesinide bozacaksınız.

Sürücüye ait herhangi bir değişkeni PLC içerisinde görüntülemek istersenizde HMI makro komutları ile slave cihazlar arası data veya bit transferi yapabilirsiniz.

Re: HABERLEŞME SORUNU

Gönderilme zamanı: 23 Oca 2020, 15:30
gönderen Benimhayatim
Çok teşekkürler