C-MORE TOUCH PANEL EA9-T8CL EKRAN İLE DELTA PLC HABERLEŞTİRME

Gönderilme zamanı: 22 Oca 2020, 17:36
gönderen burakilhan
kolay gelsin elimizde c-more touch panel ea9-t8cl ekran var biz bunu delta 12sa2 plc ile modbuss haberleşme ile kontrol etmek istiyoruz
ekranın haberleşme seçeneklerinde modicon modbuss rtu var bu protokol ile cihazları haberleştirebilirmiyim
iyi çalışmalar...

Re: C-MORE TOUCH PANEL EA9-T8CL EKRAN İLE DELTA PLC HABERLEŞTİRME

Gönderilme zamanı: 22 Oca 2020, 17:57
gönderen burakilhan
protokolde mutsubishi fx series cpu secimi var delta ekranın bitleri ile aynı bu şekilde yapsam mümkün müdür

Re: C-MORE TOUCH PANEL EA9-T8CL EKRAN İLE DELTA PLC HABERLEŞTİRME

Gönderilme zamanı: 23 Oca 2020, 09:27
gönderen Turhan
Faklı marka PLC'lere ait data ve bit adresleri farklı Modbus adreslerine sahip olabilmektedir. Örneğin Delta PLC için D0 data adresi'nin modbus yazma adresi H1000 iken farklı bir üreticiye ait yine 16Bitlik D0 data adresi H1000'den farklı olabilmektedir.

Nihayetinde HMI üzerinde Delta PLC driveri seçili iken D0 data adresini okuyan bir element kullandığınızda aslında H1000 adresini okumaktadır.

Elinizdeki HMI modelinde öyle zannediyorum ki Modicon Modbus RTU seçeneği ile PLC'ye erişebilirsiniz.Yalnız burada PLC adreslerine doğrudan D, M, Y sembolleri ile değil bu data ve bit adreslere ait modbus adresleri ile erişmeniz gerkecektir.

Örneğin: D0 datası için H1000 veya 44097 gibi. Diğer adreslerin tamamına mesaja eklediğim excel tablosundan erişebilirsiniz.