MASTER SLAVE SORUNU

Gönderilme zamanı: 22 Oca 2020, 19:30
gönderen yegtek
MERHABALAR
1 AD 28SV2 MASTER VE 2 AD 14SS2 SLAVE UYGULAMASI YAPMAYA ÇALIŞIYORUM.FAKAT 1. SLAVE İLE OKUMA YAZMA YAPARKEN 2. SLAVE İLE YAPAMIYORUM.PROJEDE NORMALDE 6 SLAVE İSTASYON VAR AMA BEN TEST İÇİN 2 SLAVE İLE YAPMAYA ÇALIŞIYORUM.
İLGİLENEBİLİRSENİZ SEVİNİRİM... İYİ ÇALIŞMALAR

Re: MASTER SLAVE SORUNU

Gönderilme zamanı: 23 Oca 2020, 10:50
gönderen Turhan
Link Haberleşme ile 16 istasyon için 16word'e kadar okuma yada yazma yapacaksanız M1353 biti Reset olmalıdır.

D1480 datasından itibaren ardışık 16 word adres 1 numaralı slave cihazdan okuduğu verilerin kaydolacağı data adresidir.

D1512 datasından itibaren ardışık 16 word adres 2 numaralı slave cihazdan okuduğu verilerin kaydolacağı data adresidir. Bu data adreslerine PLC içerisinde veri yazamazsınız. PLC, link haberleşme ile okuduğu verileri bu dataya yazar.

Master PLC'yi fabrika ayarlarına alıp bu hata durumunu düzelttikten sonra komut satırlarınızı PLC'ye yükleyerek yeniden haberleşmeyi deneyebilirsiniz.

Forum ana sayfa >> PLC (Programable Logic Controller) >> PLC Teknik Dokümanlar >> DVP Serisi PLC Link Haberleşme Dokümanını inceleyebilirsiniz.

Re: MASTER SLAVE SORUNU

Gönderilme zamanı: 23 Oca 2020, 13:10
gönderen yegtek
Turhan Bey merhabalar...belirttiğiniz noktaları düzeltince sorunum çözüldü..ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederim..Kolay gelsin..iyi çalışmalar