as220p ms300 can open

Kullanıcı avatarı
Adnan
Mesajlar: 72
Kayıt: 06 Nis 2018, 11:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

as220p ms300 can open

Mesaj gönderen Adnan »

cpu ile ms300 cpu ve programda vede fonksiyon bloğunda can ışığı yanıyor fakat komut gönderemiyorum sm1621 registeri on olmuyor
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: as220p ms300 can open

Mesaj gönderen Uğur »

HWConfig içerisinden Builtin Can ayarını DELTA Special Drvier seçtiğinize emin olun. Sürücü ID adresi 21 olarak ayarlanmalı ve haberleşme ayarı hızlarınıda aynı girdiğinize emin olun. Birde hem AS CPU hemde MS sürücü üzerinden sonlandırma dirençlerini aktif edin. Aşağıdaki eğitim dokümanı içerisind detaylara ulaşabilirsiniz.

19 Aralık 2018 Antalya AS200 PLC Eğitimi
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Adnan
Mesajlar: 72
Kayıt: 06 Nis 2018, 11:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: as220p ms300 can open

Mesaj gönderen Adnan »

valla uğur bey hepsi tamam daha önce iki sürücü ile deneme yaptık komutları aldık verdik ama aynı prg aynı bağlantı şekli ile çalışmıyor bu sm1621 başka neden aktif olmaz bana o lazım diğer sürücülerde de kartları da değiştirerek denedim direk tek kart cpu bağlantısını da denedim fakat sorun hep aynı
Kullanıcı avatarı
Adnan
Mesajlar: 72
Kayıt: 06 Nis 2018, 11:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: as220p ms300 can open

Mesaj gönderen Adnan »

sizin örenek programınızda sorun aynı bu arada
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: as220p ms300 can open

Mesaj gönderen Uğur »

Sürücü ASDON olmadığı için aktif olmuyor. Bundan önce INIT oluyormu, hatta parametre yazma okumyayı deneyin.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Adnan
Mesajlar: 72
Kayıt: 06 Nis 2018, 11:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: as220p ms300 can open

Mesaj gönderen Adnan »

hız vs hiç bir komut gitmiyor dediğim gibi fiziksel olarak cpu daki can ışığı yanıyor sürücüde hata yok
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: as220p ms300 can open

Mesaj gönderen Uğur »

CPU versiyonu nedir?
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Adnan
Mesajlar: 72
Kayıt: 06 Nis 2018, 11:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: as220p ms300 can open

Mesaj gönderen Adnan »

fabrika ayrlarına resetledim çalışmadıkça nasıl kontrol edip güncelleyebilrim
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: as220p ms300 can open

Mesaj gönderen Uğur »

PLC / Sytem Information içerisinden ulaşabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Adnan
Mesajlar: 72
Kayıt: 06 Nis 2018, 11:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: as220p ms300 can open

Mesaj gönderen Adnan »

V1.06.00
Cevapla