1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

ss2 dop-b dvp haberleşme

Gönderilme zamanı: 01 Şub 2020, 20:34
gönderen sezer
merhaba dop-b panel ile ss2 plc. yi rs485 ile haberleştirip ss2 den vfd-e sürücüyü haberleştiriyorym fakat plc den sürücüye frekans komutu yazıp m1122 ye gönderme isteğini aktif ettiğimde plc ile panel haberleşmesi kesiliyor sizce nasıl bir yol izlemeliyim

Re: ss2 dop-b dvp haberleşme

Gönderilme zamanı: 03 Şub 2020, 15:23
gönderen Uğur
HMI ve PLC RS232 üzerinde olmalıdır, çünkü PLC ile sürücü RS485 ten haberleşiyor.

Re: ss2 dop-b dvp haberleşme

Gönderilme zamanı: 04 Şub 2020, 09:27
gönderen sezer
teşekkürler uğur bey