1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

off delay timer

Gönderilme zamanı: 05 Şub 2020, 10:17
gönderen ahmetkaptan
Merhaalar .of delay timer yapmak istiyorum olmadı yardımcı olabilirmisiniz. teşekürler.

X1 girişine sinyal geldiğinde y0 aktif olacak ,x1 gittiğinde t0 kadar daha aktif kalmasını istiyorum.
ek deki dosyada yapmaya çlıştım fakat PLC ilk açılışında y0 (T0 KADAR) aktif oluyor. Şimdiden teşekür ederim.

Re: off delay timer

Gönderilme zamanı: 05 Şub 2020, 10:27
gönderen technician67
Merhaba;
Ekteki programı deneyebilirsiniz.

Re: off delay timer

Gönderilme zamanı: 05 Şub 2020, 10:54
gönderen Ciseotomasyon
LDX1...... SET M0
LD M0.... Y0
LDIX1...TMR T0 K100
LD T0... RSTM0