1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Röle grubu toplu kontrol

Gönderilme zamanı: 10 Şub 2020, 13:23
gönderen Punt
Merhaba,

Birden fazla sıralı röleyi kontrol etmek için bir yöntemimiz var mıdır?

Yani LD M1 - LD M2 - LD M3 - .... - LD M20 yerine bir yöntem mesela.

Şimdiden teşekkürler.

Re: Röle grubu toplu kontrol

Gönderilme zamanı: 10 Şub 2020, 13:29
gönderen Turhan
Öneğin M0 bitinden itibaren M15'e kadar sıralı bit adresinde Sadece M0, M1, M2 ve M3 aktif iken bir çıkış elde etmek istiyorsanız. Şartlı kontak tipinde karşılaştırma kullanabilirsiniz.



|LD= K4M0 H000F|------------------------|OUT Y0|



Not: K4M0, M0 bit adresinden itibaren 4 Digit yani 4x4= 16Bit anlamına gelir. Word datalar için Digit çarpanı 4'e kadar, DLD= gibi DoubleWord kullanım için Digit çarpanı 8'e kadar kullanılabilir.

Re: Röle grubu toplu kontrol

Gönderilme zamanı: 10 Şub 2020, 15:00
gönderen Punt
Merhaba,

Teyit için soruyorum. Verdiğiniz örnekte

M0-M15 arasında H değerini H0 ile HFFFF arası mı veriyoruz?

yani,
| M15 M14 M13 M12 | - | M11 M10 M9 M8 | - | M7 M6 M5 M4 | - | M3 M2 M1 M0 |
için her blok 8 - 4 - 2 - 1 olacak şekilde mi?

Re: Röle grubu toplu kontrol

Gönderilme zamanı: 10 Şub 2020, 16:44
gönderen Turhan
Evet,

Tüm bitler aktif iken çıkış almak için HFFFF sayısınu kullanmalısınız.

M0, M1, M4 ve M5 bitleri aktif diğer bitler pasif iken çıkış almak için H0033 sayısı ile karşılaştırmalısınız.

Binary.jpg