Merhabalar DVP04AD - S ile DVP04AD-S2 Arasındaki fark nedir DVP04AD 0-10 v okuyorum değerlerde 8-10 arası sapma yapıyor DVP04AD-S2 okurken değerler 200-400 arası sapma yapıyor bu nasıl çözebilirim
Re: DVP04AD-S2 Analog Modül
Gönderilme zamanı: 11 Şub 2020, 17:26
gönderen Uğur
Kullanım açısından bir farklılık yoktur içerisindeki donanımda yenilemeler olmuştur. Aşırı salınım var ise ortalama registerindan okuyun ve devam ediyorsa girişe filtre kondansatörü bağlayın.
Re: DVP04AD-S2 Analog Modül
Gönderilme zamanı: 11 Şub 2020, 21:50
gönderen yavuz
Teşekkür ederim