MERHABALAR,

BEİJER PANEL İLE DELTA SS2 MODEL PLC Yİ RS232 VE RS485 YOLUYLA HABERLEŞTİRMEK İSTİYORUM.

RS485 İLE HABERLEŞTİRMEK İÇİN SS2 PLC YE HABERLEŞMEYLE İLGİLİ EKSTRA SLAVE KOD YAZMAK DURUMUNDAMIYIM ?

RS232 İLE HABERLEŞTİRMEK İÇİN SS2 NİN PORTUNUN BAĞLANTI ŞEMASINI NEREDEN BULABİLİRİM?

İYİ ÇALIŞMALAR...
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 9536
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: BEIJER PANEL SS2 HABERLEŞMESİ

Mesaj gönderen Uğur »

PLC fabrika aarı protokolü 9600-7-Even-1 Stop ASCII dir. Bunun dışında ayar yapmak isterseniz aşağıdaki linklerde anlatıldığı gibi program parçası ekleyerek protokol değiştirebilirsiniz.

PLC COM1 (RS232) Portu Protokol Ayarı
PLC COM2 (RS485) Portu Protokol Ayarı
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
yyy
Mesajlar: 6
Kayıt: 05 May 2018, 12:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: BEIJER PANEL SS2 HABERLEŞMESİ

Mesaj gönderen yyy »

TEŞEKKÜR EDERİM UĞUR BEY...
Cevapla

“PLC Forum” sayfasına dön