1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Loadcell Filtre

Gönderilme zamanı: 01 Mar 2020, 18:39
gönderen physme
Merhaba,
Loadcellde Filtreleme yapmak istiyorum. Bu gürültüler 5hz örnekleme (200ms) olsa bile oluyor. Bu gürültüleri nasıl ortadan kaldırabilirim ?
Bunun için bir plc kodunuz var mı Bunu nasıl çözebilirim ?
Teşekkürler

Re: Loadcell Filtre

Gönderilme zamanı: 02 Mar 2020, 09:34
gönderen Turhan
Merhaba,

Filtreleme için 43, 44, 45 ve 46. registerleri kullanabilirsiniz.

Örneğin: 43. ve 44. Register adreslere 2 yazdıktan sonra 45. ve 46. Register adreslere 1~100 arasında ortalaması alınacak ölçüm adetlerini girip 12. ve 14. Registerden ortalama ağırlık değerilerini okuyabilrisiniz.


DVP_202LC.png