counter puls sayma

Gönderilme zamanı: 01 Mar 2020, 22:13
gönderen ibrahimsan
merhabalar C0 ~ C111 ve C112 ~ C127 bu counterlara devir saydırmak için kullanmak istiyoruz yada şöyle anlatayım bir sıvı dozajlama sistemi kuracağız ve burada kullanacağımız debimetre türü sensörler farklı puls çıkışlarında dcnt dhcsh gibi hızlı sayıcı komutlarının khz olarak belirtilmiş fakat biraz araştırdım C0 ~ C111 ve C112 ~ C127 veya ınc komutlarının puls okuma hızları kaçtır bu sayıcılarlara saniyede yada dakkada kaç puls okutabiliriz 1 khz kaç pulsdır

Re: counter puls sayma

Gönderilme zamanı: 02 Mar 2020, 09:46
gönderen Turhan
Merhaba,

PLC C0~C127 aralığındaki sayıcıların sayma zamanı PLC tarama saykılı ve input filtre zamanı ile doğru orantılıdır. 10ms'lik çevrim zamanı olan bir programda maximum 1000/10 = 100 defa sayma işlemi gerçekleştirilebilir. Tarama saykılından bağımsız sayma işlemi gerçekleştirilecek ise PLC yüksek hızlı sayıcıları kullanmalısınız.

PLC modelinize göre PLC Teknik Dokümanlar başlığından kullanabileceğiniz yüksek hızlı sayıcılar modellerine ulaşabilirsiniz.

Not: 1kHz = 1 saniye içerisindeki 1000pulse adedini ifade eder.