Mesaj gönderen umutkara »

merhaba

hızlı sayıcı uygulmallarında DHSCS komutununun kullanım sınırı varmı .şayet bir tane kullanılıyorsa ve birdek cok noktada hızlı sayıcıda set noktamız varsa ne yapmamız gerekir.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8440
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: hızlı sayıcı set komutu

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

PLC programında bir sayıcı için 1 set (DHSCS) ve 1 reset(DHSCR) komutu kullanabilirsiniz. Eğer aynı sayıcıya ait birden fazla set noktası kullanmak isterseniz DHSCS komutunu interrupt oalrak kullanabilir her intterrupt bloğunun sonunda karşılaştırılacak set değerini güncelleyerek ana programa dönüşünüzü sağlayabilirsiniz.

Farklı bir sorunuz olur ise PLC modelini mutlaka belirtiniz.