1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
floating komutu hakkında
Gönderilme zamanı: 05 Mar 2020, 10:12
gönderen Angstrom
merhaba ss2 plc için
d200 ü direk floating olarak kullanabilirmiyim.
Re: floating komutu hakkında
Gönderilme zamanı: 05 Mar 2020, 10:15
gönderen Turhan
Merhaba,
D200 datası 16-Bit signed decimal formatında bir adrestir. |FLT D200 D202| komut satırı kullanırsanız D202 datasını (D202,D203)32Bit Floatin Point tabanda kullanabilirsiniz.
Re: floating komutu hakkında
Gönderilme zamanı: 09 Mar 2020, 08:51
gönderen Angstrom
MOV K10 D250 10 SAyısını 250 ye aktarıyoruz bunu floating de nasıl yapıyoruz
Re: floating komutu hakkında
Gönderilme zamanı: 09 Mar 2020, 09:31
gönderen mchtbkts
DMOVR komutunu kullanarak floating değer taşıma operasyonunu gerçekleştirebilirsiniz.