1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Analog çekış skala
Gönderilme zamanı: 07 Mar 2020, 07:54
gönderen teknisyen ati
Merhabalar,kolay gelsin
Sol kener analog çıkış modüllerini tanımladım çıkış alıyorum
D0 a 2000 yazınca çıkışa bağladığım göstergeden 2,50 volt
8000 yazınca 5,00 volt
18000 yazınca 7,50 volt
32000 yazınca 10,00 volt alıyorum
Analoğ çıkış için sclalandırma komutu varmıdır
iyi çalışmalar
Re: Analog çekış skala
Gönderilme zamanı: 07 Mar 2020, 19:56
gönderen bayram.caliskan
Re: Analog çekış skala
Gönderilme zamanı: 08 Mar 2020, 00:28
gönderen teknisyen ati
İlginiz için teşekkürler
Ancak ben giriş değil çıkış modülü için sormuştum.
Lineer olmayan bir durum var.
Re: Analog çekış skala
Gönderilme zamanı: 08 Mar 2020, 09:26
gönderen bayram.caliskan
ben çıkış içinde bu komutu kullanıyorum. ama daha kolaylık sağlayan bir komut varsa bende mesajı takip ederim.
Re: Analog çekış skala
Gönderilme zamanı: 08 Mar 2020, 10:24
gönderen teknisyen ati
Sol kenar analoğ çıkış modulu için örnek proğramınız varsa paylaşabilirmisiniz.
Re: Analog çekış skala
Gönderilme zamanı: 08 Mar 2020, 10:28
gönderen teknisyen ati
Yapmak istediğim şey.
Ekrandan 0-100 yazınca çıkıştan 0-10,0 volt almak
örneğin 33 yazınca 3,3 volt çıkış almak/82 yazınca 8,2 volt almak
lineer artış olmadığı için bir komut lazım
Re: Analog çekış skala
Gönderilme zamanı: 09 Mar 2020, 12:07
gönderen Turhan
Merhaba,
(2) PLC Analog Modül Uygulamaları başlığından Analog modül uygulamalarına erişebiliriz. DVP04DA-SL modülüne ait dijital dönüşüm değeri +-10VDC için +-32.000 dir.
Forum ana sayfa >> PLC (Programable Logic Controller)>> PLC Komutları başlığından da
SCLP yada
DSCLP komutu ile 0~10.0 aralığında gireceğiniz gerçek değeri 0~32000 dijital değerine skala ederek bu değeri PLC analog çıkışına yazdırabilirsiniz.