Analog giriş ve çıkış değişkenleri skala

Gönderilme zamanı: 16 Mar 2020, 11:56
gönderen Adalı1981
Analog girişten 4-20 ma okuduğum basınç transmiterinden ters orantıda 0-10 v Analog çıkış almak istiyorum. Fakat bu benim gireceğim alt ve üst limitler değişken olacak. örneğin
Benim üst basınç limitim 30 bar da okunan =1000. Alt limit 0 bar da= 200
Üst hız limitim 50 hz =4000. Alt limit 0 hz =0
20 bar basınçla 10 bar arasında 45 ile 20 hz çalıştırmak istiyorum. Yani ben 20 bar da 20 hz 10 bar da 45 hz gibi çalıştırmak istiyorum. Bunu Hangi komut üzerinden nasıl yapabilirim

Re: Analog giriş ve çıkış değişkenleri skala

Gönderilme zamanı: 16 Mar 2020, 13:39
gönderen Turhan
Merhaba,

SCLP - Skala Oluşturma Komutu 'nu PLC programınızda uygulayabilirsiniz. Komut video anlatımına da 25- Skala Oluşturma (SCLP) bağlantısından ulaşabilirsiniz.