DOP-B07S411 Model Ekrana Daha Önce Yazdığım Projeyi yüklemeye çalışırken Programdan (USB Discannect) Bu hatayı alıyorum, Ekranda ise (Total Size 919738 Recaive Data FAil(0)) Yazıyor.
Ayrıca Yeni Ekrandan Tüm dosyaları Yükle Dediğimde Veri Transveri HMI Tafarından durduruldu diyor.
usb disconnect
- ELEKTROTEX
- Mesajlar: 3
- Kayıt: 05 Nis 2018, 18:21
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8952
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: usb disconnect
Ekranın yükleme esnasında iletişimini kesen birşey var. Hmi system menüsüne girin system setting içerisinde misc menüsüne gelip usb commode seçeneğini 2 yaparak kaydedin ve enerjisini kapatıp açın tekrar yüklemeyi deneyin.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- ELEKTROTEX
- Mesajlar: 3
- Kayıt: 05 Nis 2018, 18:21
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: usb disconnect
Sorun Düzeldi teşekkür ederim..