Mesaj gönderen yavuz16 »

arkadaşlar kolay gelsin ben dvp12sa211r ve dvp 04 ad analog giriş modülü kullanmaktayım,iki adet tartı var ve loadcell i 0-10 volt transmitter ile çevirip analog inputa girdim ama aşırı dalgalanma var,tartı üzerindeki yük 25-30 kilo yük var ama ekranda 10 30 40 100 20 15 diye sürekli değişiyor,normalde 30 kilo olunca ölçü aletiyle 1 volt okuyorum ama ekranda 50 100 kilo civarı gösterirken de yine 1 volt okuyorum yani transmitter çıkış voltajı sabit çünkü ekranda 60 kilo okurken aynı anda transmitterde 2 volt ve üzeri görmem gerekiyor bu dalgalanmayı nasıl önlerim
teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8908
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 0-10 volt dalgalanma

Mesaj gönderen Uğur »

Programınızdaki aşağıda işaretlenen satırdaki D120 datasının durumunu izler misiniz. Bu değer stabil mi yoksa oynama varmı?
analog.PNG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8908
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 0-10 volt dalgalanma

Mesaj gönderen Uğur »

İlgili adreste dalgalanma çok ise satırı aşağıdaki gibi K12 yerine K6 yazarak tekrar deneyiniz. Bu durumdaki dalgalanma durumu ne olacak.
analog_ortalama.PNG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
yavuz16
Mesajlar: 144
Kayıt: 27 Mar 2018, 15:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 0-10 volt dalgalanma

Mesaj gönderen yavuz16 »

teşekkür ederim deneyip dönüş yapacağım
Kullanıcı avatarı
yavuz16
Mesajlar: 144
Kayıt: 27 Mar 2018, 15:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 0-10 volt dalgalanma

Mesaj gönderen yavuz16 »

d120 kontrol etmiştim sürekli değişiyor ama k12 yi k6 yapmadım hiç
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8908
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 0-10 volt dalgalanma

Mesaj gönderen Uğur »

Yine devam ederse dalgalanma yüksek frekans gürültüsüne karşı analog girişe paralel 0.1 ile 0.47 uF arası konsansatör bağlamayı deneyin.
analog_kondansator.PNG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.