1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

0-10 volt dalgalanma

Gönderilme zamanı: 06 Nis 2018, 11:34
gönderen yavuz16
arkadaşlar kolay gelsin ben dvp12sa211r ve dvp 04 ad analog giriş modülü kullanmaktayım,iki adet tartı var ve loadcell i 0-10 volt transmitter ile çevirip analog inputa girdim ama aşırı dalgalanma var,tartı üzerindeki yük 25-30 kilo yük var ama ekranda 10 30 40 100 20 15 diye sürekli değişiyor,normalde 30 kilo olunca ölçü aletiyle 1 volt okuyorum ama ekranda 50 100 kilo civarı gösterirken de yine 1 volt okuyorum yani transmitter çıkış voltajı sabit çünkü ekranda 60 kilo okurken aynı anda transmitterde 2 volt ve üzeri görmem gerekiyor bu dalgalanmayı nasıl önlerim
teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim

Re: 0-10 volt dalgalanma

Gönderilme zamanı: 06 Nis 2018, 11:43
gönderen Uğur
Programınızdaki aşağıda işaretlenen satırdaki D120 datasının durumunu izler misiniz. Bu değer stabil mi yoksa oynama varmı?
analog.PNG

Re: 0-10 volt dalgalanma

Gönderilme zamanı: 06 Nis 2018, 11:50
gönderen Uğur
İlgili adreste dalgalanma çok ise satırı aşağıdaki gibi K12 yerine K6 yazarak tekrar deneyiniz. Bu durumdaki dalgalanma durumu ne olacak.
analog_ortalama.PNG

Re: 0-10 volt dalgalanma

Gönderilme zamanı: 06 Nis 2018, 11:54
gönderen yavuz16
teşekkür ederim deneyip dönüş yapacağım

Re: 0-10 volt dalgalanma

Gönderilme zamanı: 06 Nis 2018, 11:57
gönderen yavuz16
d120 kontrol etmiştim sürekli değişiyor ama k12 yi k6 yapmadım hiç

Re: 0-10 volt dalgalanma

Gönderilme zamanı: 06 Nis 2018, 12:02
gönderen Uğur
Yine devam ederse dalgalanma yüksek frekans gürültüsüne karşı analog girişe paralel 0.1 ile 0.47 uF arası konsansatör bağlamayı deneyin.
analog_kondansator.PNG