asda a2 alarm okuma
Gönderilme zamanı: 07 Nis 2018, 17:59
gönderen yasinakar
merhaba ;
10 mc ile bir çalışma yapıyorum axis error bloğunu kullanarak alarmların kodlarını görüyorum.peki bu alarmları direk olarak ekranda bir element ile görme şansımız var mı? yoksa şu şuna eşitse bu alarmdır tarzında bir şey mi yazmamız gerekiyor
Re: asda a2 alarm okuma
Gönderilme zamanı: 07 Nis 2018, 18:08
gönderen Uğur
Direk olarak gösterecek element yoktur. Çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra anca alarm elementi ile gösterebilirsiniz. Bunun için önce okuduğunuz alarmlar ya plc yada hmi içerisinde bit mantığına dönüştürmelisiniz.
Re: asda a2 alarm okuma
Gönderilme zamanı: 09 Nis 2018, 08:08
gönderen yasinakar
konuyu bu şekilde hallettim peki parametre okuma bloğu ile servonun bir dijital çıkışının aktif olup olmadığını okuyabilir miyim? ben P2-18 servo alarm olarak tanımladım bu kontağın durumunu kontrol etmek istiyorum . bu konuda yardımlarınızı rica ederim.
Re: asda a2 alarm okuma
Gönderilme zamanı: 09 Nis 2018, 09:20
gönderen Turhan
Merhaba,
Status monitorlerden birini 40 (DO durumu Donanım Hex.) tanımlarsanız servo dijital çıkışlarının durumlarını binary olarak okuyabilirsiniz.
Örnek: P0-17=40 ise Modbus 0x0012 (DW) adresinden dijital çıkışlar okunabilir.
Re: asda a2 alarm okuma
Gönderilme zamanı: 09 Nis 2018, 13:14
gönderen yasinakar
tam anlayamadım diğer parametreyi 40 yapıp P 4.09 un index ve sub index i mi okumam gerekiyor
Re: asda a2 alarm okuma
Gönderilme zamanı: 09 Nis 2018, 13:32
gönderen Turhan
P0-17 parametresini 40 ayarlayıp P0-17 parametresini, parametre okuma bloğu ile servonun bir dijital çıkışının aktif olup olmadığını okuyabilirsiniz.
Re: asda a2 alarm okuma
Gönderilme zamanı: 09 Nis 2018, 14:51
gönderen yasinakar
teşekkür ederim.