1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Delta link haberlesme
Gönderilme zamanı: 08 Nis 2018, 19:40
gönderen Eleltrosis
Kolay gelsin delta ss2 plc ile 9 adet delta surucuye rs 485 link habesme yoluyla frekans yazabiliyorum ekstra olarak cikis akimi okumam gerekiyor. Yardimci olurmusunuz?
Re: Delta link haberlesme
Gönderilme zamanı: 09 Nis 2018, 09:07
gönderen Turhan
Merhaba,
DVP Serisi PLC Link Haberleşme dökümanında anlatıldığı gibi her istasyona ait özel dataları kullanarak okuma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Doküman içerisinde okuma işlemi ile ilgili kısmı referans alabilirsiniz.
Re: Delta link haberlesme
Gönderilme zamanı: 16 Nis 2018, 09:21
gönderen Eleltrosis
Verdiginiz dökümana uyarak bi uygulama olusturdum frekans yazma cikis akimi ve cikis frekansi okuma fakat dogru olup olmadigindan emin degilim vaktiniz varsa kontrol edebilirmisiniz ?
Re: Delta link haberlesme
Gönderilme zamanı: 16 Nis 2018, 09:39
gönderen Turhan
D1355 datası 1 numaralı istasyon için okunmaya başlanacak data adresidir, D1434 datası okunmaya başlanacak data adresinden itibaren sıralı okunacak data sayısıdır, D1480~D1495 aralığı ise 1 numaralı istasyondan okunan verilerin kaydedildiği datalardır.
Komutlar ile ilgili yanlış bir komut göremedim. Ancak D1355 datasını 2 kere kullanmışsınız. 16#2103 ve 16#2104, bu adreslerden 1 numaralı istasyon için okuma başlangıc adresi hangisi ise yanlızca o veriyi D1355 e MOV edin.
link.png
Re: Delta link haberlesme
Gönderilme zamanı: 16 Nis 2018, 13:20
gönderen Eleltrosis
Yani baslangic olarak h2102 mov edip 1481 den cikic frekansi 1482 den ise cikis akimi okumak vs. gbi mi dogru mu anladim turhan bey
Re: Delta link haberlesme
Gönderilme zamanı: 16 Nis 2018, 13:37
gönderen Turhan
Evet, doğrudur. Örneği 1. istasyona göre belirttim benzer şekilde diğer istasyonların davranışları da aynı olacaktır.
Re: Delta link haberlesme
Gönderilme zamanı: 16 Nis 2018, 15:37
gönderen Eleltrosis
Tesekkurler