SS2 PLC İLE SÜRÜCÜ HABERLEŞTİRME
- sasa58
- Mesajlar: 55
- Kayıt: 28 Mar 2018, 11:59
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
SS2 PLC İLE SÜRÜCÜ HABERLEŞTİRME
MODRW KOMUTU İLE 4 ADET SÜRÜCÜ HABERLEŞTİTEBİLİRMİYİM. EL SERİSİ SÜRÜCÜ KULLANACAĞIM SÜRÜCÜLERE SADECE FREKANS YAZMAK İSTİORUM. BUNUNLA İLGİLİ SÜRÜCÜ PARAMETRELERİ VE MODRW İLE DEMO KOMUT YAZARMISINIZ
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8911
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: SS2 PLC İLE SÜRÜCÜ HABERLEŞTİRME
Alt alta çalıştırmak suretiyle 4 adet sürücüyle de haberleşebilirsiniz. Aşağıdaki linkten MODRW komut kullanımı ve örnekleri mevcuttur. H2001 frekans yazma adresidir. Önce bir sürücü ile bu işleme başlayabilirsiniz. Sürücü parametreleri aşağıdaki şekilde ayarlayın.
MODRW - Modbus Okuma-Yazma Komutu
VFD1:
• P0-02 = 9 (50Hz Sürücü Reset)
• P2-00 = 3 (RS485 Frekans Komut Kaynağı)
• P9-00 = 1 (İstasyon Adresi)
• P9-01 = 1 (9600bds)
• P9-04 = 1 (ASCII, 7, EVEN, 1 stop bit)
VFD2:
• P0-02 = 9 (50Hz Sürücü Reset)
• P2-00 = 3 (RS485 Frekans Komut Kaynağı)
• P9-00 = 2 (İstasyon Adresi)
• P9-01 = 1 (9600bds)
• P9-04 = 1 (ASCII, 7, EVEN, 1 stop bit)
VFD3:
• P0-02 = 9 (50Hz Sürücü Reset)
• P2-00 = 3 (RS485 Frekans Komut Kaynağı)
• P9-00 = 3 (İstasyon Adresi)
• P9-01 = 1 (9600bds)
• P9-04 = 1 (ASCII, 7, EVEN, 1 stop bit)
VFD4:
• P0-02 = 9 (50Hz Sürücü Reset)
• P2-00 = 3 (RS485 Frekans Komut Kaynağı)
• P9-00 = 4 (İstasyon Adresi)
• P9-01 = 1 (9600bds)
• P9-04 = 1 (ASCII, 7, EVEN, 1 stop bit)
MODRW - Modbus Okuma-Yazma Komutu
VFD1:
• P0-02 = 9 (50Hz Sürücü Reset)
• P2-00 = 3 (RS485 Frekans Komut Kaynağı)
• P9-00 = 1 (İstasyon Adresi)
• P9-01 = 1 (9600bds)
• P9-04 = 1 (ASCII, 7, EVEN, 1 stop bit)
VFD2:
• P0-02 = 9 (50Hz Sürücü Reset)
• P2-00 = 3 (RS485 Frekans Komut Kaynağı)
• P9-00 = 2 (İstasyon Adresi)
• P9-01 = 1 (9600bds)
• P9-04 = 1 (ASCII, 7, EVEN, 1 stop bit)
VFD3:
• P0-02 = 9 (50Hz Sürücü Reset)
• P2-00 = 3 (RS485 Frekans Komut Kaynağı)
• P9-00 = 3 (İstasyon Adresi)
• P9-01 = 1 (9600bds)
• P9-04 = 1 (ASCII, 7, EVEN, 1 stop bit)
VFD4:
• P0-02 = 9 (50Hz Sürücü Reset)
• P2-00 = 3 (RS485 Frekans Komut Kaynağı)
• P9-00 = 4 (İstasyon Adresi)
• P9-01 = 1 (9600bds)
• P9-04 = 1 (ASCII, 7, EVEN, 1 stop bit)
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- sasa58
- Mesajlar: 55
- Kayıt: 28 Mar 2018, 11:59
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: SS2 PLC İLE SÜRÜCÜ HABERLEŞTİRME
ÖRNEK BİR UYGULAMA YAPTIM . KONTROL EDERMİSİNİZ
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8911
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: SS2 PLC İLE SÜRÜCÜ HABERLEŞTİRME
Haberleşme hızınızı 115200 olarak değiştirmeye çalışmışsınız ama M1120 aktif edilmez ise protokol aktif olmaz. H86 ile deneyerek başlayın. Yüksek hızlarda başlamayın.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal