SS2 PLC İLE SÜRÜCÜ HABERLEŞTİRME

Gönderilme zamanı: 09 Nis 2018, 11:07
gönderen sasa58
MODRW KOMUTU İLE 4 ADET SÜRÜCÜ HABERLEŞTİTEBİLİRMİYİM. EL SERİSİ SÜRÜCÜ KULLANACAĞIM SÜRÜCÜLERE SADECE FREKANS YAZMAK İSTİORUM. BUNUNLA İLGİLİ SÜRÜCÜ PARAMETRELERİ VE MODRW İLE DEMO KOMUT YAZARMISINIZ

Re: SS2 PLC İLE SÜRÜCÜ HABERLEŞTİRME

Gönderilme zamanı: 09 Nis 2018, 11:22
gönderen Uğur
Alt alta çalıştırmak suretiyle 4 adet sürücüyle de haberleşebilirsiniz. Aşağıdaki linkten MODRW komut kullanımı ve örnekleri mevcuttur. H2001 frekans yazma adresidir. Önce bir sürücü ile bu işleme başlayabilirsiniz. Sürücü parametreleri aşağıdaki şekilde ayarlayın.

MODRW - Modbus Okuma-Yazma Komutu

VFD1:
• P0-02 = 9 (50Hz Sürücü Reset)
• P2-00 = 3 (RS485 Frekans Komut Kaynağı)
• P9-00 = 1 (İstasyon Adresi)
• P9-01 = 1 (9600bds)
• P9-04 = 1 (ASCII, 7, EVEN, 1 stop bit)
VFD2:
• P0-02 = 9 (50Hz Sürücü Reset)
• P2-00 = 3 (RS485 Frekans Komut Kaynağı)
• P9-00 = 2 (İstasyon Adresi)
• P9-01 = 1 (9600bds)
• P9-04 = 1 (ASCII, 7, EVEN, 1 stop bit)
VFD3:
• P0-02 = 9 (50Hz Sürücü Reset)
• P2-00 = 3 (RS485 Frekans Komut Kaynağı)
• P9-00 = 3 (İstasyon Adresi)
• P9-01 = 1 (9600bds)
• P9-04 = 1 (ASCII, 7, EVEN, 1 stop bit)
VFD4:
• P0-02 = 9 (50Hz Sürücü Reset)
• P2-00 = 3 (RS485 Frekans Komut Kaynağı)
• P9-00 = 4 (İstasyon Adresi)
• P9-01 = 1 (9600bds)
• P9-04 = 1 (ASCII, 7, EVEN, 1 stop bit)

Re: SS2 PLC İLE SÜRÜCÜ HABERLEŞTİRME

Gönderilme zamanı: 09 Nis 2018, 11:45
gönderen sasa58
ÖRNEK BİR UYGULAMA YAPTIM . KONTROL EDERMİSİNİZ

Re: SS2 PLC İLE SÜRÜCÜ HABERLEŞTİRME

Gönderilme zamanı: 09 Nis 2018, 12:04
gönderen Uğur
Haberleşme hızınızı 115200 olarak değiştirmeye çalışmışsınız ama M1120 aktif edilmez ise protokol aktif olmaz. H86 ile deneyerek başlayın. Yüksek hızlarda başlamayın.