Alt alta çalıştırmak suretiyle 4 adet sürücüyle de haberleşebilirsiniz. Aşağıdaki linkten MODRW komut kullanımı ve örnekleri mevcuttur. H2001 frekans yazma adresidir. Önce bir sürücü ile bu işleme başlayabilirsiniz. Sürücü parametreleri aşağıdaki şekilde ayarlayın.
MODRW - Modbus Okuma-Yazma Komutu
VFD1:
• P0-02 = 9 (50Hz Sürücü Reset)
• P2-00 = 3 (RS485 Frekans Komut Kaynağı)
• P9-00 = 1 (İstasyon Adresi)
• P9-01 = 1 (9600bds)
• P9-04 = 1 (ASCII, 7, EVEN, 1 stop bit)
VFD2:
• P0-02 = 9 (50Hz Sürücü Reset)
• P2-00 = 3 (RS485 Frekans Komut Kaynağı)
• P9-00 = 2 (İstasyon Adresi)
• P9-01 = 1 (9600bds)
• P9-04 = 1 (ASCII, 7, EVEN, 1 stop bit)
VFD3:
• P0-02 = 9 (50Hz Sürücü Reset)
• P2-00 = 3 (RS485 Frekans Komut Kaynağı)
• P9-00 = 3 (İstasyon Adresi)
• P9-01 = 1 (9600bds)
• P9-04 = 1 (ASCII, 7, EVEN, 1 stop bit)
VFD4:
• P0-02 = 9 (50Hz Sürücü Reset)
• P2-00 = 3 (RS485 Frekans Komut Kaynağı)
• P9-00 = 4 (İstasyon Adresi)
• P9-01 = 1 (9600bds)
• P9-04 = 1 (ASCII, 7, EVEN, 1 stop bit)