Elektromanyetik debimetreden pulse okumak.

Gönderilme zamanı: 10 Nis 2018, 22:28
gönderen rattlesnake
merhaba iyi çalışmalar.

2m yukarıdaki tanklardan kendi cazibesiyle akan kimyasal dozajlama ünitesinde, hmi ile elektromanyetik debimetremizden 0,01 lt lik pulse değerleri almaktayım. HMI aracılığıyla istediğim litre değerlerinden fazla litre ölçmekteyim. Bir sebepten dolayı pulseları sayamıyorum sanarım. Hızlı sayıcı kullanmak gerekiyor mu? Pulse değerini 1 lt yapmama rağmen yanlışış ölçüm aldım, buna dayanarak hızlı sayıcıya ihtiyaç olmadığını düşünüyorum.


Kullandığım dop ve isp soft dökümanı ekte. Bir inceler misiniz neyi beceremiyorum. İntihar boyutuna geleceğim yakında. :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:

Re: Elektromanyetik debimetreden pulse okumak.

Gönderilme zamanı: 10 Nis 2018, 22:59
gönderen Ciseotomasyon
Sayaç çarpanı 1 litre yapmanıza rağmen yüksek çıkıyorsa akışkanlık hızlımı hızlı sayıcı kullanabilirsiniz

Re: Elektromanyetik debimetreden pulse okumak.

Gönderilme zamanı: 10 Nis 2018, 23:35
gönderen rattlesnake
Ciseotomasyon yazdı: 10 Nis 2018, 22:59 Sayaç çarpanı 1 litre yapmanıza rağmen yüksek çıkıyorsa akışkanlık hızlımı hızlı sayıcı kullanabilirsiniz
ilgin için teşekkür ederim.


1 litre istediğimde 1 litrelik pulse geçecek. Yani 1 tane pulse saymıs olacağım. Hızlı sayıcı gereksiz geldi, hızlı sayıcının mantığını mı anlamamış olabilirim.?

Re: Elektromanyetik debimetreden pulse okumak.

Gönderilme zamanı: 11 Nis 2018, 07:33
gönderen Ciseotomasyon
Pulse ne ile sayıyorsun peki bir yerde hata yapıyorsun flowmetrenin parametreleri doğrumu

Re: Elektromanyetik debimetreden pulse okumak.

Gönderilme zamanı: 11 Nis 2018, 07:36
gönderen Ciseotomasyon
Hızlı sayıcı kulllan LDP X0 ile pulse gönder sayıcı ya sayaç carpanın 1 litrede 1 pulse şeklinde ayarla sayacın bi kalibrasyonun yap 10 lirtede 10 pulse veriyormu ilk sayaçtan başla

Re: Elektromanyetik debimetreden pulse okumak.

Gönderilme zamanı: 11 Nis 2018, 07:38
gönderen Ciseotomasyon
Sayaç pulse çıkışına 390 ohm direnç tak sonra plc gir

Re: Elektromanyetik debimetreden pulse okumak.

Gönderilme zamanı: 11 Nis 2018, 08:57
gönderen Turhan
PLC programınızda kullandığınız Counterler PLC tarama zamanına tabidir. Dolayısı ile PLC belirli bir frekansın üzerinde olan pals girişlerini algılamayabilir. Kullandığınız PLC de donanımsal hızlı sayıcı kullanmanız PLC girişlerine gelen palsleri daha hızlı saymanız konusunda sağlıklı çözüm olacaktır. SS2 serisi PLC nin girişlerine bağlanabilecek Pals girişleri ve özel tanımlı Counterlerın tam listesine DVP PLC Hızlı Sayıcılar adresinden ulaşabilirsiniz.