dtc1000 R
- korhan2239
- Mesajlar: 47
- Kayıt: 12 Nis 2020, 01:18
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
dtc1000 R
merhabalar;
dtc1000 ve yanına baglı 7 adet dtc2000 cıhazlarım var;hepsınde 1 cıkıs ısıtma 2 cıkıs sogutma olarak ayarlı J tıpı termokupl kullanıyorum,yapmak ıstedıgım şudur;
set degerı ornegın 80 derece 80 dereceye geldıgınde ısıtma cıkısı kesılmelı 82 derecede sogutma yapmalı set degerıne kadar,78 derecede tekrar ısıtma calısmalı,bu bant aralıgını nasıl ayarlıyabılır,yoksa sogutma degılde 2 cıkısı alarm mı secip 11 mı alarm cıksını yapmalıyım?
dtc1000 ve yanına baglı 7 adet dtc2000 cıhazlarım var;hepsınde 1 cıkıs ısıtma 2 cıkıs sogutma olarak ayarlı J tıpı termokupl kullanıyorum,yapmak ıstedıgım şudur;
set degerı ornegın 80 derece 80 dereceye geldıgınde ısıtma cıkısı kesılmelı 82 derecede sogutma yapmalı set degerıne kadar,78 derecede tekrar ısıtma calısmalı,bu bant aralıgını nasıl ayarlıyabılır,yoksa sogutma degılde 2 cıkısı alarm mı secip 11 mı alarm cıksını yapmalıyım?
Otomasyon teknikeri
- Turhan
- Mesajlar: 7852
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dtc1000 R
Merhaba,
Çalışma methoduz ON-OFF ve set değeriniz 80.0 derece olmalı. Bu durumda PV değeriniz 80.0 derecenin altında ise ısıtma kontağınız çıkış verecektir. 80.0 dereceye ulaştığında ise çıkışı kesecektir. Diğer çalışma kontağınızı Alarm kontağı olarak ayarlayıp |Set Derecesi + 2Derece| şeklinde çalışma şartlı alarm kontağı tanımlayabilirsiniz.
Çalışma methoduz ON-OFF ve set değeriniz 80.0 derece olmalı. Bu durumda PV değeriniz 80.0 derecenin altında ise ısıtma kontağınız çıkış verecektir. 80.0 dereceye ulaştığında ise çıkışı kesecektir. Diğer çalışma kontağınızı Alarm kontağı olarak ayarlayıp |Set Derecesi + 2Derece| şeklinde çalışma şartlı alarm kontağı tanımlayabilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- korhan2239
- Mesajlar: 47
- Kayıt: 12 Nis 2020, 01:18
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dtc1000 R
merhaba turhan bey;
I Set degerı+2 derece I de cıkıs on olurken , off degerı set degerıne ulastıgı değer mıdir? ayrıca bır sorum daha olucak led durumlarını 102EH adresınden coklu durum göstergesınden nasıl okurum? run oldugunda yesıl stop oldugunda kırmızı out cıkıslarında farklı göstergeler nasıl yapabılırım?
I Set degerı+2 derece I de cıkıs on olurken , off degerı set degerıne ulastıgı değer mıdir? ayrıca bır sorum daha olucak led durumlarını 102EH adresınden coklu durum göstergesınden nasıl okurum? run oldugunda yesıl stop oldugunda kırmızı out cıkıslarında farklı göstergeler nasıl yapabılırım?
Otomasyon teknikeri
- Turhan
- Mesajlar: 7852
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dtc1000 R
çıkış kontaklarınızdan birisini Alarm kontağı oalrak şartlayıp bu kontağın çalışma şartını "Üst Limit Sapma" olarak seçerseniz bu aalrm kontağı Set değeri + AL-H (Alarm High) adresinde belirttiğiniz sıcaklık değeri sonrasında aktif olur.
yani SV= 80.0 ve AL-H = 5.0 ise bu kontak 85.0 derecede aktif olacaktır.
Durum göstergesi elementinin okuma adresini 102E.0 girerseniz bu 102E adresinin 0. biti anlamına gelir. Diğer bit dağılımı aşağıdaki gibidir.
102EH LED durumu b0: RUN,b1: ERR, b2: O2,b3: O1,b4: RX,b5:TX b6: AT
yani SV= 80.0 ve AL-H = 5.0 ise bu kontak 85.0 derecede aktif olacaktır.
Durum göstergesi elementinin okuma adresini 102E.0 girerseniz bu 102E adresinin 0. biti anlamına gelir. Diğer bit dağılımı aşağıdaki gibidir.
102EH LED durumu b0: RUN,b1: ERR, b2: O2,b3: O1,b4: RX,b5:TX b6: AT
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- korhan2239
- Mesajlar: 47
- Kayıt: 12 Nis 2020, 01:18
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dtc1000 R
Merhabalar Turhan Bey;
Cıkıs kontaklarından alarm olarak secılen kontakların biri SV= 80.0 ve AL-H = 5.0 ise bu kontak 85.0 derecede aktif olacaktır demıssınız.bu kontak ne zaman pasif duruma düşer? 85 derecenın altına dustugunde mi yoksa SV degerıne ulastıgında mi ? 2 nolu alarmın dıyagramında tam olarak gözükmuyor ..
Cıkıs kontaklarından alarm olarak secılen kontakların biri SV= 80.0 ve AL-H = 5.0 ise bu kontak 85.0 derecede aktif olacaktır demıssınız.bu kontak ne zaman pasif duruma düşer? 85 derecenın altına dustugunde mi yoksa SV degerıne ulastıgında mi ? 2 nolu alarmın dıyagramında tam olarak gözükmuyor ..
Otomasyon teknikeri
- Turhan
- Mesajlar: 7852
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dtc1000 R
Merhaba,
85.0 dereceyi geçtiğinde aktif, 85.0 derecenin altında pasif olacaktır. Sıcaklığın 85.0 derceye eşit olması durumunda yanılmıyorsam yine pasif olacaktır. Yani konyağın çalışma şartı PV > (SV) + (AL-H) olacaktır.
85.0 dereceyi geçtiğinde aktif, 85.0 derecenin altında pasif olacaktır. Sıcaklığın 85.0 derceye eşit olması durumunda yanılmıyorsam yine pasif olacaktır. Yani konyağın çalışma şartı PV > (SV) + (AL-H) olacaktır.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- Şevket Çakır
- Mesajlar: 53
- Kayıt: 08 Nis 2018, 23:44
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dtc1000 R
Merhaba,
DTC-1000C alarm kontağı açık veya kapalı ayarlanabiliyormu.
DTC-1000C alarm kontağı açık veya kapalı ayarlanabiliyormu.
- Turhan
- Mesajlar: 7852
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: dtc1000 R
DTC'nin kontak tipleri normalde açık kontak tipindedir. Bir önceki mesajda eklediğim alarm output durumlarına göre N.C yipinde kontak kullanımını sağlayabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.