1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
DVP04AD ISI MODUL ANALOG ISI BILGİSİ YOLLAMA
Gönderilme zamanı: 12 Nis 2018, 15:50
gönderen zeman54
Merhaba. Elimde 0-10volt -20 - +80 derece analog çıkış veren ürün var. ben bununla 04AD modulu kalibre edemedim.Isı ve nem kontrol cihazı 0- voltta -20 10 voltta +80 derece yolluyor.Birtürlü kalibre edemedim yardımcı olursanız sevinirim. Sıemens kullanan arkadaşa sordum çünkü aynı projeyi sıemensle yapmış.Sıemensin otomatik ayarı olduğunu söyledi ben bi,şey yapmadım dedi.yardımcı olursanız sevinirim.
,
Re: DVP04AD ISI MODUL ANALOG ISI BILGİSİ YOLLAMA
Gönderilme zamanı: 12 Nis 2018, 16:16
gönderen Turhan
Merhaba,
DVP04AD-S modülünden gelen verileri
(2) PLC Analog Modül Uygulamaları örneğindeki gibi okuyabilirsiniz. 04AD-S modülü
0 volt seviyesinde 0, +10vdc seviyesinde 8000 dijital değerine dönüştürecektir. SCLP komutu ile 0~8000 aralığındaki dijital değeri istediğiniz aralta lineer skala edebilirsiniz.
SCLP - Skala Oluşturma Komutu nu inceleyiniz.
Re: DVP04AD ISI MODUL ANALOG ISI BILGİSİ YOLLAMA
Gönderilme zamanı: 12 Nis 2018, 18:38
gönderen zeman54
Tşk ederim Turhan bey.