1. sayfa (Toplam 2 sayfa)
14SS2 PLC İLE VFD-L SERİSİ HABERLEŞTİRME
Gönderilme zamanı: 13 Nis 2018, 15:50
gönderen burakilhan
kolay gelsın (14SS2) plc ile( DELTA L ) serisi sürücüyü haberleştirmek istiyorum (modbuss) yardımcı olurmusunuz sadece hız okuması ve göndermesi yapacagım.
iyi çalışmalar...
Re: 14SS2 PLC İLE VFD-L SERİSİ HABERLEŞTİRME
Gönderilme zamanı: 13 Nis 2018, 16:02
gönderen Turhan
Merhaba,
7,Even,1,9600 ASCII Protokolü ile aşağıdaki gibi Modbus yazma komutu kullanabilirsiniz. Örnekte PLC istasyon numarası:
1 VFD-L sürücü istasyon numarası:
2 olduğu varsayılmıştır. Sürücü üzerinde yapılması gereken haberleşme ayarları aşağıdaki gibidir.
02-00: 4 (
Frekans komutu RS-485 haberleşme arabirimi)
09-00: 2 (
Haberleşme adresi)
09-01: 1 (
İletişim hızı Baud rate 9600 bps)
09-04: 1 (
Haberleşme protokolü 7,E,1)
Modbus_Yazma.png
Re: 14SS2 PLC İLE VFD-L SERİSİ HABERLEŞTİRME
Gönderilme zamanı: 01 Ağu 2018, 22:18
gönderen umut
MERHABA BURADKİ H6 NE ANLAMA GELMEKTEDİR.
Re: 14SS2 PLC İLE VFD-L SERİSİ HABERLEŞTİRME
Gönderilme zamanı: 02 Ağu 2018, 09:11
gönderen Turhan
H6 Standart Modbus sorgusu için 6. Fonksiyon kodu yani 1word yazma komutudur. komut ile ilgili diğer açıklamalar
MODRW - Modbus Okuma-Yazma Komutu başlığında yer almaktadır.
Re: 14SS2 PLC İLE VFD-L SERİSİ HABERLEŞTİRME
Gönderilme zamanı: 13 Ağu 2018, 10:10
gönderen AKIN
Elimde vfd.L var bunu pc ile haberlestirmek için dönüştürucumu kullanmalıyım yoksa kablo yapabiliyozmu
Re: 14SS2 PLC İLE VFD-L SERİSİ HABERLEŞTİRME
Gönderilme zamanı: 13 Ağu 2018, 10:16
gönderen Turhan
VFD-L serisi sürücünün haberleşmesini Standart modbus ve RS-485 bağlantı portundan gerçekleştirmektedir.
VFD_L.png
Re: 14SS2 PLC İLE VFD-L SERİSİ HABERLEŞTİRME
Gönderilme zamanı: 13 Ağu 2018, 10:22
gönderen AKIN
Elimde deltanin programlayici dönüştürücü kablosu var bunu din9pini rj11 kablo yaparak baglanabilirmiyim
Re: 14SS2 PLC İLE VFD-L SERİSİ HABERLEŞTİRME
Gönderilme zamanı: 13 Ağu 2018, 10:29
gönderen Turhan
Delta IFD6500 USB-485 dönüştürücüsünü kullanabilirsiniz.
Re: 14SS2 PLC İLE VFD-L SERİSİ HABERLEŞTİRME
Gönderilme zamanı: 13 Ağu 2018, 12:51
gönderen AKIN
Deltanin programlama kablosu UC-PRG020-12A var elimde bununla vfd.L nasıl bi bağlantı yapabilirmiyim
Ve daltanın diğer sürücülerine baglanabilirmiyim.
Re: 14SS2 PLC İLE VFD-L SERİSİ HABERLEŞTİRME
Gönderilme zamanı: 13 Ağu 2018, 13:28
gönderen Turhan
UC-PRG020-12A USB-RS232 dönüştücüdür. Sizin USB-RS485 (IFD6500) dönüştürücüye ihtiyacınız var.