Dtc1000 Sıcaklık sensörü bağlı değil bilgisi

Gönderilme zamanı: 16 Nis 2018, 00:21
gönderen Doğan
Merhabalar,

Dtc1000C Modülünde 8003H Sıcaklık sensörü bağlı değil Bit adresinin durumunu Dop panelden nasıl görebilirim?
Sıcaklık sensörü bağlı olmadığında veya koptuğunda 8003H Bit adresinden mi bilgi alıyoruz? Sıcaklık sensörü bağlıysa 1 bağlı değilse 0 bilgisini mi veriyor?

Re: Dtc1000 Sıcaklık sensörü bağlı değil bilgisi

Gönderilme zamanı: 16 Nis 2018, 08:51
gönderen Uğur
Hayır, sıcaklığı okuduğunuz 1000H adresinden gelen değer 8003H olursa bu sensörün koptuğunu bu okuduğunuz değerin sıcaklığı değil sensörün koptuğunu bildirdiğinin karşılığıdır.

Re: Dtc1000 Sıcaklık sensörü bağlı değil bilgisi

Gönderilme zamanı: 24 Tem 2022, 09:47
gönderen y2941
Merhaba Panelden sayı göster kutucuğun da data tip word data formatı Unsigned Decimal sayı hanesi 5 yaptım. DTC1000R termocouple soketini çıkarttım. 8003 gibi bir sayı gelmedi. neden acaba. Nasıl hatayı görebilirim. çok saolun.

Re: Dtc1000 Sıcaklık sensörü bağlı değil bilgisi

Gönderilme zamanı: 25 Tem 2022, 09:57
gönderen İslam
Merhaba,

Aşağıdaki görsellerden görüleceği üzere herhangi bir özel ayar yapmadan 1000H adresinden sıcaklık verisi ve error durumları okunmakta. Herhangi bir anda sensör bilgisi kesilirse DTC cihazı Error durumuna düşecek ve 32771 Decimal=8003 Hexadecimal değeri gelecektir.
ekran.png
noerror.jpeg
error.jpeg

Re: Dtc1000 Sıcaklık sensörü bağlı değil bilgisi

Gönderilme zamanı: 25 Tem 2022, 21:52
gönderen y2941
çok saolun islam bey