1. sayfa (Toplam 2 sayfa)

DOPB SIMENS SENTRON PAC3100 HABERLEŞME

Gönderilme zamanı: 02 Kas 2020, 16:07
gönderen mustafa kancur
MRB ARKADAŞLAR ELİMDE DOPB EKRAN VAR SIEMENS SENTRON PAC3100 ŞEBEKE ANALİZÖRÜ VAR NASIL HABERLEŞTİREBİLİRİM VE HABERLEŞME UYGULAMASINI YAPABİLİRMİSİNİZ?
ŞİMDİDEN TEŞEKÜR EDERİM.

Re: DOPB SIMENS SENTRON PAC3100 HABERLEŞME

Gönderilme zamanı: 02 Kas 2020, 16:48
gönderen Uğur
İncelediğimde cihazın modbus RTU protokolü olduğu görünmekte tabiki bu veriyi siemens tarafından doğrulayın öncelikle. Sonrasında ekte sunduğum dokümanın 129. sayfasından itibaren modbus adresleri mevcut. HMI tarafında "984 RTU Master 6 digit" seçerek ilgili adreslerle iletişim kurabilirsiniz.

Re: DOPB SIMENS SENTRON PAC3100 HABERLEŞME

Gönderilme zamanı: 03 Kas 2020, 13:26
gönderen mustafa kancur
HMI tarafında "984 RTU Master 6 digit" seçerek ilgili adreslerle iletişim kurabilirsiniz. derken anlayamadım
haberleşme yapıldı ama degerler farklı neden olabilir.

Re: DOPB SIMENS SENTRON PAC3100 HABERLEŞME

Gönderilme zamanı: 03 Kas 2020, 13:38
gönderen Uğur
Adres tiplerinizi dikkatli seçin float bir değeri integer olarak okumaya kalkarsanız farklı görüntülemelere neden olur.

Re: DOPB SIMENS SENTRON PAC3100 HABERLEŞME

Gönderilme zamanı: 18 May 2023, 20:04
gönderen durabey
Merhaba hocam pac3100 ile dop-b yi haberleştiremedim. ekrana sayı oku datası koyunca haberleşme hatası veriyor

Re: DOPB SIMENS SENTRON PAC3100 HABERLEŞME

Gönderilme zamanı: 22 May 2023, 15:28
gönderen Uğur
Verdiği hata kodunu da paylaşırsanız hatayı anlamamıza yardımcı olacaktır.

Re: DOPB SIMENS SENTRON PAC3100 HABERLEŞME

Gönderilme zamanı: 22 May 2023, 15:49
gönderen durabey
Haberleşme sağlandı hocam ama pac3100 ün 1. modbus adresi faz-nötr voltajını gösteriyor 230v yerine 253v görünüyor hmı de bütün sayı tiplerini ve basamak değerlerini değiştirerek denedim 230 voltu göremedim

Re: DOPB SIMENS SENTRON PAC3100 HABERLEŞME

Gönderilme zamanı: 22 May 2023, 16:04
gönderen durabey
Haberleşme ayarlarında
Delta
Modbus RTU
yaparsam 250v okuyabiliyorum ama haberleşme ayarlarını
Modbus
984 RTU MASTER 6 dijits yaparsam
Com2 Station 126 :communication error 7 hatası alıyorum

Re: DOPB SIMENS SENTRON PAC3100 HABERLEŞME

Gönderilme zamanı: 22 May 2023, 16:11
gönderen Uğur
hem okuduğunuz hemde okuyamadınız halin ekran görüntüsünü paylaşırmısınız.

Re: DOPB SIMENS SENTRON PAC3100 HABERLEŞME

Gönderilme zamanı: 22 May 2023, 16:47
gönderen durabey
Okuyabildiğim ayarlar