1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

14SS PLC İLE MODBUS

Gönderilme zamanı: 17 Nis 2018, 09:45
gönderen arfbkr5
Merhabalar 14ss plc ile modbus üzerinden ls marka sürücünün maximum hızını değistirmek istiyorum fakat bağlantı kuramıyorum yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler


CM.01 Int485 St ID Set the inverter station ID between 1 and 250.

CM.02 Int485 Proto Select one of the two built-in protocols: Modbus-RTUor LS INV 485.

0 Modbus-RTU Modbus-RTUcompatible protocol
2 LS INV 485 Dedicated protocol for the LS inverter

CM.03 Int485 BaudR Set a communication setting speed up to 115,200 bps.

0 1,200 bps
1 2,400 bps
2 4,800 bps
3 9,600 bps
4 19,200 bps
5 38,400 bps
6 56K bps
7 115 Kbps

CM.04 Int485 Mode Set a communication configuration. Set the data length, parity check method,
and the number of stop bits.

0 D8/PN/S1 8-bit data / no parity check / 1 stop bit
1 D8/PN/S2 8-bit data / no parity check / 2 stop bits
2 D8/PE/S1 8-bit data / even parity / 1 stop bit
3 D8/PO/S1 8-bit data / odd parity / 1 stop bit

Re: 14SS PLC İLE MODBUS

Gönderilme zamanı: 17 Nis 2018, 09:53
gönderen Turhan
Modbus RTU haberleşme modu yalnızca 8 data bit fonksiyonunu destekler. Haberleşme programınızda ise 7,EVEN,1,9600 ASCII ayarlanmış. Haberleşme data bitinizi 8 bit olarak güncelleyip yeniden deneyiniz.

Not: Com-2 Protokol kodu sihirbazına WPLSoft - - > Yardım - - > Yardımcı Araçlar - - > Protokol Ayar Kodu penceresinden ulaşabilirsiniz.

Protocol.png

Re: 14SS PLC İLE MODBUS

Gönderilme zamanı: 17 Nis 2018, 11:08
gönderen arfbkr5
Turan Bey 8 bit olarak denedim sonuç aynı haberleşmiyor

Re: 14SS PLC İLE MODBUS

Gönderilme zamanı: 17 Nis 2018, 11:38
gönderen Turhan
Komut diziliminde herhangi bir hata gözükmüyor. MODRW komutu ile 1 numaralı istasyonun H1501 adresine H10 yazma fonksiyonu ile komut yazıyorsunuz. İnverter tarafındaki parametre ayarlarını kontrol edin.

Re: 14SS PLC İLE MODBUS

Gönderilme zamanı: 17 Nis 2018, 11:49
gönderen arfbkr5
Teşekkür ederim Turhan bey

Re: 14SS PLC İLE MODBUS

Gönderilme zamanı: 27 Mar 2019, 14:59
gönderen alex09
Arkadaşlar Merhabalar.
Ethernet ağında (Ağda, s7 300 / s7 1200 de var.) Entes emg12 üzerinden 14ss2 plcyle (RS 232 veya RS 485 )haberleşmek istiyorum. Ama bir türlü bu işlemi yapamadım.

NOT:1-Ifd 6500 (RS485) ile veya rs 232 üzerinden haberleşebiliyorum.
2-Amacım bütün plcleri ethernet ağından yönetmek ve bağlanmak istiyorum.

Uğur bey; böyle bir uygulama yaptınız mı? veya önerilerde bulunabilir misiniz. İlgilenen arkadaşlarda öneride bulunabilir.

Re: 14SS PLC İLE MODBUS

Gönderilme zamanı: 28 Mar 2019, 10:15
gönderen Turhan
DVP-SS2 serisi PLC ye bağlantı kurduktan sonra Online Modda ve PLC run konumunda iken WPLSoft-->Haberleşme--> PLC Bilgisi sekmesine tıklayarak PLC'nin COM-1(RS-232) ve COM-2(RS-485) portuna ait haberleşme protokollerini ve istasyon numarasını tespit edebilirsiniz.

tespit ettiğiniz bu protokoller üzerinden PLC datalarına erişebilirsiniz. (Örneğin D0 Holding Register için H1000 adresini kullanabilirsiniz.)

Re: 14SS PLC İLE MODBUS

Gönderilme zamanı: 30 Mar 2019, 16:03
gönderen alex09
Sn Turhan bey RS232 ve RS485 ile bağlandığımda İstasyon adresi: 1(9600.7.E.1) olarak görüyorum.
Ama sizin bahsettiğiniz "tespit ettiğiniz bu protokoller üzerinden PLC datalarına erişebilirsiniz. (Örneğin D0 Holding Register için H1000 adresini kullanabilirsiniz.)" kısmını biraz daha açabilir misiniz. Ayrıca bu konuyu daha açık ve detaylı anlatan bir pdf önerebilir misiniz.
Not: Benim amacım;Delta SS2 plcyi, Entes EMG12 ile Ethernet ağ üzerinden bağlanarak müdehale etmek.