Analoğ değer aralığı
- Ciseotomasyon
- Mesajlar: 638
- Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
- Konum: Bursa
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Analoğ değer aralığı
Dtb serisinde 0 10v giriş yaptığımızda tpol 1000 olsun tpoh 0 aralığında osun 0v da 0 değeri 10v da 1000 değeri ben 2 voltta 0 değerini görmek istiyorum bunu nasıl yapıcam
Automation
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8908
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Analoğ değer aralığı
-250 ile +1000 arası ayarlarsanız 2V 0 değerine karşılık gelecektir. Giriş 0-10V duyarlı olduğu için gireceğiniz min değer 0V a karşılık gelen değerdir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal