balluff marka btl7-p511-m0250-p-s32 lineer cetvel
Gönderilme zamanı: 23 Şub 2021, 11:58
gönderen Canan
herhaba bu cetveli direkt plc ile okuyabilirmiyiz veya hangi yöntem ile
Re: balluff marka btl7-p511-m0250-p-s32 lineer cetvel
Gönderilme zamanı: 23 Şub 2021, 13:31
gönderen Turhan
Merhaba,
Elinizdeki ürünün datasheetleri içerisinde 4-20mA analog sinyal çıkışı olduğu gözüküyor. Bu bilgiyi teyid ederseniz PLC+Analog giriş modülü ile değeri okuyabilirsiniz.
DVP04AD-S analog giriş modülü ile ±20mA aralığındaki veriyi ±4,000 dijital değer aralığına
DVP04AD-SL analog giriş modülü ile 0~20mA aralığındaki veriyi 0 ~ 32,000 dijital değer aralığına konvert edebilirsiniz.
Re: balluff marka btl7-p511-m0250-p-s32 lineer cetvel
Gönderilme zamanı: 23 Şub 2021, 17:33
gönderen Canan
bu ürün de digital pulse interface var
int +
int -
start/stop +
statr/stop -
besleme 10--30 vdc
Re: balluff marka btl7-p511-m0250-p-s32 lineer cetvel
Gönderilme zamanı: 24 Şub 2021, 00:45
gönderen mehmetbeydili
direk olarak okutamazsınız okuta bilmek için 2 yolvar birincisi ballufta profibas modülü onuda delta plc ile yapamazsınız.delta plc ile yapabilmek için digital pulse interface modülü kullanmanız gerekiyor.profibas ile nasıl yapılır bir bilgim yok balluff cularda bilmiyor. çünkü ben 2 adet kullandım.delta as228 rx ile digital pulse interface modülünü kullanarak yaptım biraz maliyetli.Site Yöneticileri marka vermemde sıkıntı olmadığını söylere yardımcı olabilirim.
Re: balluff marka btl7-p511-m0250-p-s32 lineer cetvel
Gönderilme zamanı: 24 Şub 2021, 00:56
gönderen mehmetbeydili
aradığınız modül bu
Re: balluff marka btl7-p511-m0250-p-s32 lineer cetvel
Gönderilme zamanı: 24 Şub 2021, 13:56
gönderen Canan
mehmet bey teşekkürler
bu modül vago delta ile nasıl haberleştireceğiz
Re: balluff marka btl7-p511-m0250-p-s32 lineer cetvel
Gönderilme zamanı: 24 Şub 2021, 17:04
gönderen mehmetbeydili
ethernetle haberleştireceksiniz size alacağınız modüllerin yani benim kullandığım modüllerin kodlarının resmi modül sırasıda bu resimdeki gibi olacak.bu modüller tek etvel için
Re: balluff marka btl7-p511-m0250-p-s32 lineer cetvel
Gönderilme zamanı: 20 Eyl 2025, 16:52
gönderen yahya46
Delta aş serisi plc ile can open balluf ile nasıl haberleşebilirim
Re: balluff marka btl7-p511-m0250-p-s32 lineer cetvel
Gönderilme zamanı: 22 Eyl 2025, 09:57
gönderen İslam
Merhaba,
AS PLC DS301 standardını destekler. Eğer elinizdeki cihaz bunu destekliyorsa olur. EDS dosyasını temin etmelisiniz. Sonrasında CANOpen Builder programı üzerinden eds dosyasını yükleyebilirsiniz.
AS PLC CANOpen DS301