1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

delta plc sa , hmi ve dtc haberlesme

Gönderilme zamanı: 16 Mar 2021, 07:58
gönderen hasandan
merhaba
elimde plc sa hmi ve 5 adet dtc1000
birinci dtc1000 yaninda 1 adet dtc2000
ikinci dtc1000 yaninda 2 adet dtc2000
ucuncu , dortuncu ve besinci dtc1000 yaninda ucer adet dtc2000
plc hmi uzerinden bir kac tane motor calistiracak
dtclardan gelen isiler gormek istiyorum
RS485 portu kullanarak haberlesme yapabilirmiyim?
olursa adresler nasil olacak acaba
cok tesekkur ederim

Re: delta plc sa , hmi ve dtc haberlesme

Gönderilme zamanı: 16 Mar 2021, 10:03
gönderen Uğur
PLC ye 1 numaralı istasyon verip DTC1000 lerede uygun ID tanımlaması yaparak kullanabilirsiniz.
Örnek 1. DTC1000 e 2 numara verip yanındaki DTC2000 i kendisi otomatik adresleyip 3 yapacaktır.
2. DTC1000 e sıradaki adres olan 4 numarayı verip yanındaki DTC2000 leri 5 ve 6 adresleyecektir.
Diğer DTC1000 leride bu şekilde adresledikten sonra HMI üzerine tümünü bağlayarak ısıları okuyabilirsiniz.

Re: delta plc sa , hmi ve dtc haberlesme

Gönderilme zamanı: 16 Mar 2021, 10:17
gönderen hasandan
Çok teşekkür ederim Uğur bey