gönderen Ciseotomasyon
4 20ma seviye çubuğu var makinanin su seviye göstergesine takıcam bir kalibrasyon sayfasu ayarlıycam şu şekilde
4 ma -0lt
5.30ma-100lt
5.85ma-240lt
:
:5 satırlık okunan ma karşılığındaki değerleri biz tanımlıycaz bunu nasıl yapabilirim

Re: 4 20 ma su kalibresi

Gönderilme zamanı: 23 Nis 2018, 14:49
gönderen Ciseotomasyon
Bu scalada tek data ile seviyeyi görmek istiyorum

Re: 4 20 ma su kalibresi

Gönderilme zamanı: 23 Nis 2018, 15:04
gönderen ELZEMEFE
Değerler arası lineer değil farkındasınız değil mi _?

Re: 4 20 ma su kalibresi

Gönderilme zamanı: 23 Nis 2018, 16:54
gönderen Ciseotomasyon
Lineer olmaya bilir bu değerleri salladım tabi burda iki ma arası değer lt arası olucak

Re: 4 20 ma su kalibresi

Gönderilme zamanı: 23 Nis 2018, 16:57
gönderen Ciseotomasyon
Bu kalibreyi eliar boya cihazında var burdada yapmamız mümkünmü bi kafa yaprmaya çalışıyorum

Re: 4 20 ma su kalibresi

Gönderilme zamanı: 23 Nis 2018, 18:47
gönderen Uğur
Direk verdiğiniz noktalara göre tek komutla yapacak bir işlem malesef yok. Ama şu şekilde yaparsiniz. 5 nokta var ise 5 tane SCLP komutu yazarak bu 5 nokta araligini ayri ayri skala edersiniz. Örneğin 1. ve 2. nokta değer aralığını bir sclp ile 2. ve 3. nokta bir başka sclp ile diğer noktalarıda diğer komutlar ile ayni D adresine skala edip komutlarin önlerine karşilaştirma komutu ile sadece giriş ilgili sclp komutu aralığındaysa çalışacak sekilde konumlandirip noktalar arasi lineer kabul ederek skala edebilirsiniz.

Re: 4 20 ma su kalibresi

Gönderilme zamanı: 23 Nis 2018, 18:55
gönderen Ciseotomasyon
Bu şekilde bende düşündüm hocam bu düşüncenizi uygulamaya çalışacağım bir şey olursa haberleşiri

Re: 4 20 ma su kalibresi

Gönderilme zamanı: 23 Nis 2018, 19:16
gönderen Uğur
Aşağıdaki gibi her nokta aralığını bağımsızmış gibi değerlendirip ayrı ayrı SCLP komutu ile skala edin. Sadece SCLP komutu çıkış hedef değişkeni her komut için aynı olsun.
nonlineer.png

Re: 4 20 ma su kalibresi

Gönderilme zamanı: 24 Nis 2018, 17:00
gönderen Ciseotomasyon
Hocam seviye scalası oldu uygulamada bakıcam tekrar