IFD6500 bağlantı problemi

Gönderilme zamanı: 24 Nis 2018, 12:48
gönderen Ahmet
28SV plc iile IFD6500 çevirici kullanarak RS485 üzerinden bağlanmak istiyorum resimdeki gibi COMMGR v1.08 içerisinde ayarları yapıp euto-detect tuşuna tıklıyorum ama program plc ile bağlantı kuramıyor ve bulamıyor.
Acaba diğer kayıtlı yapılandırmalardan olabilirmi diye düşündüm onları kaldırım denedim ama yine sonuç olumsuz.
28sv ile scada arasında haberleşme kurmak istiyorum o nedenle IFD6500 kullanmayı istiyorum. IFD6500 ile nasıl haberleşme sağlayabilirim?

IFD6500 problemi.jpg

Re: IFD6500 bağlantı problemi

Gönderilme zamanı: 24 Nis 2018, 13:20
gönderen Turhan
IFD6500 USB--->RS485 dönüştürücünüz ile PLC'nin Haberleşme protokolleri ve istasyon numarasını doğru yazarak erişim sağlayabilirsiniz. Emin değilseniz PLC yi varsayılan fabrika ayarlarına formatlayıp 7,EVEN,1,9600 ASCII ve istasyon numarası:1 olarak bağlantı kurmayı deneyin.

Not: İletişim kurabilmeniz için PC nizde IFD6500 Driver 'ın kurulu olması gerekmektedir.

Re: IFD6500 bağlantı problemi

Gönderilme zamanı: 24 Nis 2018, 13:38
gönderen Ahmet
Turhan Bey;
UC-PRG020 programlama kablosu ile 7,e,1,9600 ayarlarıyla bağlantı kurabiliyorum bununla plc fabrika ayarlarına döndürdüm ama yine bağlanamadım. çözüm için faydası olurmu bilemiyorum ama işletim sistemim 64bit Win 10

Re: IFD6500 bağlantı problemi

Gönderilme zamanı: 24 Nis 2018, 13:42
gönderen Ahmet
Turhan bey yardımınız için teşekkür ederim. İstasyon numarasını 1 yapınca sorun çözüldü.

Re: IFD6500 bağlantı problemi

Gönderilme zamanı: 24 Nis 2018, 14:47
gönderen Uğur
Önemli bilgi: "0" istasyon broadcast demektir. Yani herhangi bir cihaza adresi ne olursa olsun "0" ile sorgu gönderirseniz ulaşmanızı sağlar. Fakat PLC RS232 portu "0" broadcast haberleşmeyi desteklerken, RS485 portu "0" broadcast ile iletişime cevap vermeyecektir. Bu sebepten PLC'ye RS485 ile bağlantı kurmaya çalışırken mecburen WPLSoft yada ISPSoft yazılımlarında PLC istasyon numarası doğru seçilmelidir.