sistemimde bulunan 28sv model plc ile 4 adet vfd-e serisi inverteri link haberleşme ile sürüyorum.Yine başka bir sistemimde 28sv2 plc ile 3 adet vfd-e inverteri link haberleşmee ile haberleştiriyorum ayrıca 14SS2 plc ile 2 adet vfd-e inverter link haberleşme kuruyor.
Şimdi ben bu 3 sistemi scada ile haberleşmeye almak istiyorum. Scada programı RTU haberleşme yapıyor bildiğim kadarıyla şuanda kullandığımız sistem ASCII haberleşme sunuyor. Burada nasıl bir yol izlemeliyim ki sistemi hiç bozmadan hem inverterleri hemde scadayı RS-485 portu üzerinden haberleştirebileyim?
İnverterlerde hangi parametreleri değiştirmeliyim?
PLC içeriisindeki programlarda D1120 datasına 16#81 değerini gönderip M1120 ve M1143 markerlerini SET etmem yeterli olacak mı?
son olarak PLC adreslerini hep 17 kullanıyorum sacda ile hepsini izleyeceğim için artık plc numaralarını değiştirip birbirlerinden ayrı yapmam gerekiyor bunun bir sınırı varmı yani istediğim numarayı verebilirmyim ( 19,20,21 .... v.s. gibi) ?
Teşekkür ederim.
RTU Haberleşme protokolü.jpg
Re: Delta PLC ve Scada Haberleşmesi?
Gönderilme zamanı: 26 Nis 2018, 09:29
gönderen Uğur
PLC'ler RS485 üzerinden inverterler ile haberleştiği için RS485 portun scada haberleşmesi için kullanamazsınız. Scada ile haberleşmek için RS232 portunu kullanabilirsiniz fakat RS232 bire bir haberleşme içindir. Yani Scada ve 2 PLC RS232 den haberleştirilemez. Bu durumda geriye sadece PLC'lerin RS232 portunu boş ise IFD8500 ile RS485 e çevirip Scada ile haberleştirmektedir.
Re: Delta PLC ve Scada Haberleşmesi?
Gönderilme zamanı: 26 Nis 2018, 10:28
gönderen Ahmet
Peki burada RS232 portunun RTU olarak ayarlamam IFD8500 için bir hataya neden olurmu yada bildiğim kadarıyla IFD8500 içerisinde sviçler olacaktı bu sviçlerle oynama yapmam gerekiyor mu?
Re: Delta PLC ve Scada Haberleşmesi?
Gönderilme zamanı: 26 Nis 2018, 10:29
gönderen Ahmet
PLC'lerin RS232 portunda makinelerin yanında duran HMI mevcut bunlarıda kullanacağım göz önüne alınırsa nasıl bir ayar ve konfigürasyon yapmalıyım.
Re: Delta PLC ve Scada Haberleşmesi?
Gönderilme zamanı: 26 Nis 2018, 10:31
gönderen Uğur
RS232 portlarında HMI bağlı ise yine Scadayı RS232 den bağlayamazsınız. Modbus standardı bir hatta sadece bir master olur. HMI mastersa SCADA o hatta master olarak giremeyecektir. PLC mastersa HMI veya SCADA o hatta master olarak giremeyecektir.
Re: Delta PLC ve Scada Haberleşmesi?
Gönderilme zamanı: 26 Nis 2018, 10:40
gönderen Ahmet
Uğur bey ben bu makinaların sadece izlemesini ve izlediğim değerlere göre birtakım maliyet raporlarını scada ile yapacağım değerlerine müdahale etmeyeceğim. Bunuda göz önüne alırsak Ethernet modülü , CANopen veya DeviceNet modülleride çözüm üretemezmi acaba?
Kusura bakmayın aklıma gelen her yöntemi zorluyorum ama

Re: Delta PLC ve Scada Haberleşmesi?
Gönderilme zamanı: 26 Nis 2018, 10:45
gönderen Uğur
SV PLC'lere ethernet modülü ile işlemi çözebiliriz ama SS2 PLC'lere ethernet modülü bağlanamaz. IFD9506 gibi Modbus/Modbus TCP/IP çeviriciler kullanılabilir ama bu esnada PLC'nin RS232 ve RS485 portlarından birinin boş olması lazım yine.
Re: Delta PLC ve Scada Haberleşmesi?
Gönderilme zamanı: 26 Nis 2018, 10:49
gönderen Ahmet
SS2 plcyi 28SV2 ile değiştirebilirim yazılımı basit ve ufak. SS2'yi 28SV2 ile değiştirdiğimi düşünürsek bu iş ethernet modülü olur o zaman değil mi?
Re: Delta PLC ve Scada Haberleşmesi?
Gönderilme zamanı: 26 Nis 2018, 10:52
gönderen Uğur
Unutmayın ki SS2 RS485 üzerinden sürücüler ile haberleşirken SV2 ile SS2 yi RS485 üzerinden haberleştiremezsiniz. Ama imkan varsa SS2 yi SE PLC ile değiştirin SE PLC üzerinden dahili ethernet mevcut bu en makum dönüşüm çözümü olacaktır.
Re: Delta PLC ve Scada Haberleşmesi?
Gönderilme zamanı: 26 Nis 2018, 10:56
gönderen Ahmet
Uğur Bey;
Gerekrse bütün PLC modellerini SE modeli ile değiştirebilirim sıkıntı değil yeterki makul bir çözüme ulaşabileyim. Makinalardaki yazılımlarının hepsini ben yaptım programlarına hakimim istediğim şekilde değişiklik uygulayabilirim