1. sayfa (Toplam 2 sayfa)

S1 invweter

Gönderilme zamanı: 28 Nis 2018, 14:29
gönderen Ciseotomasyon
Hmı inv plc haberleşiypr sayfa 2 ye ve 3 e geçince inv ce13 hatası veriyor

Re: S1 invweter

Gönderilme zamanı: 28 Nis 2018, 15:17
gönderen Ciseotomasyon
Hmı da 2ve 3 cü sayfaların dışında normal 2 ve 3 sayfaya geçişte inv ce13 veriyor

Re: S1 invweter

Gönderilme zamanı: 28 Nis 2018, 18:48
gönderen Ciseotomasyon
Bakmadığım yer kalmadı bu sayfalarla ne alakası olabilir bu olayın

Re: S1 invweter

Gönderilme zamanı: 29 Nis 2018, 15:45
gönderen Ciseotomasyon
Sorunum devam ediyor arkadaşlar bi bilgini varmı

Re: S1 invweter

Gönderilme zamanı: 30 Nis 2018, 08:28
gönderen ELZEMEFE
Schneider srücülerde de aynı problem var
tto zamanını bulabilrseniz yükseltin
Sürücü ile haberleştiğiniz sayfalarda
sürücü normal çalışır. ama modbus haberleşmesi
kesildiği an hataya düşer. clock macro ile herhnagi bir
adresi okuyup data adresine atın sorun düzelecektir

Re: S1 invweter

Gönderilme zamanı: 30 Nis 2018, 09:08
gönderen Ahmet
Hata veren sayfalardaki elementlerden birisi haberleşmede kullandığınız cihazlardan birine ait olmayan bir adresleme içeriyordur.
Elementlerin adreslerini kontrol etmenizi öneririm. Büyük ihtimalle elementlerin birisinin adresi sistemde olmayan bir cihazdır.
Resimlerde göstermeye çalıştım.
Haberleşme Ayarı.jpg
Element istasyon ayarı.jpg

Re: S1 invweter

Gönderilme zamanı: 30 Nis 2018, 09:22
gönderen Uğur
CE13 hatası komut uzunluğunu uygun değil hatasıdır. Bunu şu sebepten verebilir, hata veren sayfada sürücü ile haberleşme elementlerini kontrol edin buna macrolarda varsa dahil adres tipleri word olmalıdır. Bazı elementlere Double Word seçmiş olabilirsiniz.

Re: S1 invweter

Gönderilme zamanı: 30 Nis 2018, 10:23
gönderen Ciseotomasyon
Hocam element adreslerinde bişi yok hepsi normal floting elementler var bunlar yaparmı

Re: S1 invweter

Gönderilme zamanı: 30 Nis 2018, 10:33
gönderen Ciseotomasyon
Bu sayfalarda plc ile ilgili elementler var sadece

Re: S1 invweter

Gönderilme zamanı: 30 Nis 2018, 10:44
gönderen Uğur
Floating element ile invertere yazıyorsanız sorun budur. Parametreler integer tabanlı Word datalardır.