DTC1000 Haberleşme Ayarı
Gönderilme zamanı: 24 May 2021, 14:53
gönderen Yakup1715
Merhaba, Elimde bir adet SV2 PLC ,DOP-107 CV HMI ve DTC1000 Sıcaklık modülü var. PLC ve HMI haberleşme ayarlarını 38400/7/EVEN/1 ASCII yaptım. DTC1000 nin haberleşme ayarlarını da değiştirmek istiyorum. DTCOM programını kullanmadan DTC1000 nin HMI üzerinden haberleşme ayarlarını değiştirebilir miyim?
Re: DTC1000 Haberleşme Ayarı
Gönderilme zamanı: 24 May 2021, 14:56
gönderen Uğur
Öncelikle test program açın ve DTC ile 9600/7/Even/1 olarak haberleşin. Bu aşamadan sonra programınıza sayısal değer gir ekleyerek adresine 1073 tanımlayarak haberleşirken bu data içeriğine 4 girin. Değer girimi sonrası DTC ile iletişiminiz kesilecektir. HMI ayarlarını 38400 e çekerek DTC ile haberleşmenizi test edip normal programınıza dönebilirsiniz.
Re: DTC1000 Haberleşme Ayarı
Gönderilme zamanı: 24 May 2021, 15:15
gönderen Yakup1715
Teşekkürler Uğur Bey haberleşme ayarlarını değiştirdim.