1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

SA2 kalıcı hafıza data bilgileri siliniyor

Gönderilme zamanı: 02 May 2018, 18:45
gönderen seric
merhaba,
Geçtiğimiz dönemde bir uygulama için satın aldığım SA2 serisi cpu'lar olmuştu.3-4 tane kullanmıştım.Sonradan gelen müşteri şikayeti üzerine fark ettik ki cpu'ya girilen datalar D700 den sonra kalıcılık özelliğini yitiriyor.Bu cpu lardan 1 tanesini önceki distribütöre iki defa gönderdim fakat enerji kesintisinde hala silinmeye devam ediyor.Konu ile o zaman kim ilgilenmişti açıkçası hatırlamıyorum.Ben de müşteri adresinde bu register ları D2000 den sonra teke tek değiştirmek zorunda kaldım,sorun çözüldü şimdilik.
Sorum şu olacak;
Bu sıkıntı başka serilerde de yaşandı mı?
Yeni vereceğimiz siparişlerde SA2 serisinden bu sıkıntı sebebiyle kaçınmalı mıyız? Yoksa bu serilerdeki sıkıntı artık giderildi mi?
İyi çalışmalar dilerim.

Re: SA2 kalıcı hafıza data bilgileri siliniyor

Gönderilme zamanı: 02 May 2018, 19:01
gönderen Uğur
Öncelikle karşılaştığınız bir PLC sorunu değil kullanım hatası. Aşağıdaki resimde göreceğiniz üzere D700 kalıcı hafıza bölgesinde değil. Kalıcı bölge datalarını aşağıdaki tabloda işaretledim. Dataları kullanırken bu veriye dikkat ederseniz sorunla karşılaşmayacaksınız.