1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

İki DVP-12SE PLC Haberleşmesi.

Gönderilme zamanı: 04 May 2018, 09:16
gönderen DarkStone
Merhabalar. Herkese Kolay Gelsin.

Elimde iki adet DVP-12SE PLC var. Bu PLC' leri tam olarak nasıl haberleştirebilirim. Bildiğim kadarıyla ek modül kullanmama gerek yok. Yazılım için WPLSOFT kullanıyorum. Haberleşme için ayrı bir yazılımdan (ISPSOFT ya da COMMGR gibi) konfigürasyon ayarı gereksinimi var mı? Bu konuda bana teknik doküman konusunda yardımcı olabilir misiniz?

Şimdiden teşekkürler. İyi çalışmalar.

Re: İki DVP-12SE PLC Haberleşmesi.

Gönderilme zamanı: 04 May 2018, 09:28
gönderen Uğur
DCISoft yazılımını kullanarak iki PLC içinde IP yapılandırması yaparak ardından birinin bir PLC'yi master kabul edip yine aynı yazılım üzerinden Data Exchange konfigürasyonu ile PLC'leri haberleştirebilirsiniz.

Aşağıda örnek bir Data Exchange ayarı gösteriliyor. Master PLC ile ip adresi 192.168.1.1 olan Slave PLC içerisinden D100 datasından itibaren 10 data okunarak master PLC D100~D109 arasına yazılıyor. Master PLC D200 den itibaren 10 adet dataya yazılan değer slave PLC D200~D209 arasına yazılmaktadır. Bunun için yapılacak işlem bu kadardır. PLC içerisinde ayrıca bir işleme gerek duymamaktadır.

Re: İki DVP-12SE PLC Haberleşmesi.

Gönderilme zamanı: 04 May 2018, 15:21
gönderen DarkStone
Teşekkürler. Çok yardımcı oldu. İyi çalışmalar.

Re: İki DVP-12SE PLC Haberleşmesi.

Gönderilme zamanı: 12 Eki 2018, 11:52
gönderen Ciseotomasyon
Master plc yi dcı softta nasıl belirliycez

Re: İki DVP-12SE PLC Haberleşmesi.

Gönderilme zamanı: 12 Eki 2018, 11:56
gönderen Uğur
Ethernette master plc olmaz, yukarıda gördüğünüz data exchange işlemleri sizin tabirinizdeki master da yapılır.

Re: İki DVP-12SE PLC Haberleşmesi.

Gönderilme zamanı: 28 Ara 2018, 01:33
gönderen MEHMET34
Arkadaşlar kolay gelsin yukarıdaki örneğin videosunu da izledim ancak burada sormak istediğim örneğin plc lerden bir tanesine bilgileri toplayıp diğer plc lere aktarmak istediğimde (master slave gibi) burada ana plc kırmızı işaretli olan plc master diğerleri slave mantığıyla mı haberleşme yapıyor ben ana plc yi nasıl belirtmem gerekiyor. bu konuda beni aydınlatırsanız memnun olacağım yardımlarınız için teşekkür ederim.

Re: İki DVP-12SE PLC Haberleşmesi.

Gönderilme zamanı: 28 Ara 2018, 09:08
gönderen Uğur
PLC'ler ayrıca birşey belirtmenize gerek yoktur. Siz bu ayarları veri toplama ve dağıtma amacına yönelik seçtiğiniz PLC de gerçekleştirin yeterlidir. Diğer PLC lerde herhangi bir data exchange ayarına gerek yok sadece IP ayarlayın yeter.

Re: İki DVP-12SE PLC Haberleşmesi.

Gönderilme zamanı: 04 Oca 2019, 00:19
gönderen MEHMET34
Arkadaşlar kolay gelsin DVP SE plc nin 502 olan port numarasını değiştirerek başka bir port numarası ile haberleştirmek istedim ancak 502den başka bir port numarasıyla haberleştirme yapamadım plc port numarasını plc yazılımında değiştirdim ve rs232 üzerinden yükleme yaparak denedim yine de olmadı başka bir yolu varmı? veya benmi yanlış yapıyorum? bunu yapmamın sebebi smartviwer üzerinden dış hattan haberleşme yapamadım portum (502) dış hattan açık görünüyor ancak smartviewer de wifi bağlı değil görünüyor delta daki arkadaşlar 9600,20006 olarak da deneyin demişlerdi. yardimlarınız için teşekkür ederim.

Re: İki DVP-12SE PLC Haberleşmesi.

Gönderilme zamanı: 04 Oca 2019, 09:11
gönderen Turhan