Dtc ısıtma soğutma geçiş time
- Ciseotomasyon
- Mesajlar: 638
- Kayıt: 19 Mar 2018, 14:14
- Konum: Bursa
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Dtc ısıtma soğutma geçiş time
Isıtmadan soğutmaya geçiş zamanı. Set değerrini geçtiğinde 15 saniye sonra soğutmayı aç gibi veya tam tersi nasıl yapabilirim
Automation
- Turhan
- Mesajlar: 7847
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dtc ısıtma soğutma geçiş time
DTC modülünün iki farklı çıkış kontağı bulunmaktadır. Bu kontaklar Isıtma yada soğutma olarak ayrı ayrı ayarlanabilir.
DTC'nin PID çalışma modunda iki çıkış kontağından birini ısıtma, diğerini soğutma olarak ayarlayıp Set değerine göre PID yapabilirsiniz. DTC içerisinde zaman tanımlaması mevut değildir. DTC set ve mevcut ısı değerlerine göre kontakları otomatik yönlendirecektir.
DTC'nin PID çalışma modunda iki çıkış kontağından birini ısıtma, diğerini soğutma olarak ayarlayıp Set değerine göre PID yapabilirsiniz. DTC içerisinde zaman tanımlaması mevut değildir. DTC set ve mevcut ısı değerlerine göre kontakları otomatik yönlendirecektir.