1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Plc - 04PT - 06XA - 02 DA Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 05 May 2018, 10:10
gönderen kuka92
Merhaba,

Sırasıyla 14SS2- 08SN - 04PT - 06XA - 02DA modüllerini yan yana bağladık. 04PT'den okuma yapabiliyorum fakat ERROR ledi flash yapıyor. 06XA'nın ilk kanalına analog voltaj girişi, ikinci kanalına akım girişi bağladım fakat aşağıda yazdığım programda voltaj ve akım girişlerini okuyamıyorum. Programı sizinle paylaşıyorum. Yardımcı olur musunuz ? Hatamız nerede ?
Deneme.dvp

Re: Plc - 04PT - 06XA - 02 DA Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 05 May 2018, 11:35
gönderen kuka92
Uğur Bey, Turhan Bey,

Tekrar bir deneme yaptım. 04-PT'den okuma yapabiliyoru. ERROR ledi yanıp sönüyor sürekli.
06XA'nın ilk kanalından voltaj okuması yapabiliyorum. Fakat ikinci kanalından akım okuyamıyorum. -1 veya -2 değeri gösteriyor. ERROR ledleri yanıp sönüyor.
06XA'nın kanallarını farklı farklı nasıl ayarlayabiliriz ? Tekrardan yazdıgım programı paylaşıyorum.
Deneme.dvp

Re: Plc - 04PT - 06XA - 02 DA Haberleşmesi

Gönderilme zamanı: 05 May 2018, 16:52
gönderen Uğur
Öncelikle PT modülünde sensör takılmayan boş giriş var ise sensör yok diye error ledi yanıyor olabilir eğerki bağlı kanaldan sıcaklık okuyabiliyorsanız. Bu durumda dikkate almayın.
Analog giriş modülünde akım girişi yaparken akımı V-I körüsüne girmelisiniz. Sadece I girişine girersenşz akım okuyamazsınız.

(2) PLC Analog Modül Uygulamaları