MS300 sürüyü dahili acil stop ile kullanmak

Gönderilme zamanı: 10 Eyl 2021, 10:44
gönderen fath_ats
Merhabalar MS 300 Manuelinde bulunan safety fonksiyonu dcm den alınan 24v acil stoptan geçirilerek,S1 ve S2 terminallerine girilerek kullanılabilir mi ?
Manuelde gözüken safety plc modülü gibi bir cihaz var ona ihtiyac duyulmadan yapılabilir mi ?

Re: MS300 sürüyü dahili acil stop ile kullanmak

Gönderilme zamanı: 10 Eyl 2021, 10:58
gönderen Uğur
Safe Torqu Off girişleridir. S1-S2 terminalinden birine 24V vermeniz durumunda sürücü çıkışını güvenli bir şekilde kesecektir.

Re: MS300 sürüyü dahili acil stop ile kullanmak

Gönderilme zamanı: 10 Eyl 2021, 11:27
gönderen fath_ats
Güvenli bir şekilde kesecektir ibaresinden,ani duruş değil de ağır bir duruş mu oluyor ?

Re: MS300 sürüyü dahili acil stop ile kullanmak

Gönderilme zamanı: 10 Eyl 2021, 11:32
gönderen Uğur
Motora giden enerji anında kesilecektir.

Re: MS300 sürüyü dahili acil stop ile kullanmak

Gönderilme zamanı: 23 Mar 2023, 15:51
gönderen ismatih
Ben emniyet PLC'sinden gelen safty ok sinyalini sürücüye giriyorum. Ancak enerjinin anında kesilmesini değil motorun anında durup sonra enerjinin kesilmesini istiyorum. Bunun için ne yapabilirim?

Re: MS300 sürüyü dahili acil stop ile kullanmak

Gönderilme zamanı: 24 Mar 2023, 14:35
gönderen Uğur
Bahsettiğiniz motor run sinyalinin kesilmesi davranışıdır. Böylelikle motor rampa ile duruşa geçer ve çıkışını keser. Ama STO da durum farklıdır sürücü motora giden enerjiyi anında keser motor serbest duruşa geçer.