1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Anolog ölçüm
Gönderilme zamanı: 24 Eyl 2021, 13:34
gönderen bst
Merhaba elimde bir analog sensör mevcut.. Sensör 2 - 8 V çıkış veriyor. Sola takılan 4ad için ayarlar nasıl olmalıdır? Teşekkürler
Re: Anolog ölçüm
Gönderilme zamanı: 24 Eyl 2021, 14:23
gönderen Turhan
Merhaba,
DVP04AD-SL analog giriş modülü voltaj girişi için çözünürlük değeri +-10VDC için +-32.000 değeridir.
2VDC=6400 ve 8VDC=25600 dijital dönüşüm ham değerleriniz için
SCLP - Skala Oluşturma Komutu ile iki hedef değer arasında lineer skala oluşturabilirsiniz.
.
Re: Anolog ölçüm
Gönderilme zamanı: 25 Eki 2021, 14:47
gönderen bst
Sclp kaynak maks min değerleri gain offset değerleri mi oluyor?
Eger öyle ise ayrı olarak to komutu kullanarak bunları ayarlamak gerekmez değil mi?
Teşekkürler
Re: Anolog ölçüm
Gönderilme zamanı: 25 Eki 2021, 17:16
gönderen Turhan
Sclp kaynak maks min değerleri gain offset değerleri değildir.
Re: Anolog ölçüm
Gönderilme zamanı: 27 Eki 2021, 10:30
gönderen bst
Gain offset ayarı nedir? Hangi durumlarda yapılmalı veya yapılmamalı?
Re: Anolog ölçüm
Gönderilme zamanı: 27 Eki 2021, 11:15
gönderen Turhan
Aşağıdaki grafiği yorumlayabilirsiniz.
.
Re: Anolog ölçüm
Gönderilme zamanı: 27 Eki 2021, 16:15
gönderen bakiciray
4-20 ma 3 bacaklı basınc transmiti dvp 04 ad ye nasıl baglanmalı örnek bağlantı seması paylasırmısınız sensör ucları 1-+ 2- bilgi ucu 3-gnd
Re: Anolog ölçüm
Gönderilme zamanı: 27 Eki 2021, 16:25
gönderen Turhan
Genel bağlantı şemaları aşağıdaki gibidir.
.