1 HMİ 2 PLC YE REÇETE NASIL YAZARIM

Mesaj gönderen inom »

Selam kolay gelsin 1 adet dop 107 ekranım 2 adet sv plcim var bu plc lere ayrı değerler göndermek istiyorum. Yaklaşık 2 plc yede 20 değer göndereceğim ve 10 adet rçete sayım olacak. nasıl bir yol izleyebilirim
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8439
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 1 HMİ 2 PLC YE REÇETE NASIL YAZARIM

Mesaj gönderen Turhan »

HMI Reçete verilerini BMOV makro komutu ile parçalı olarak birden fazla PLC'ye gönderebilrisiniz.

Örnek komut satırında RCP0-RCP9 aralığı 1'nolu PLC data adreslerine,RCP10-RCP19 aralığı 2'nolu PLC data adreslerine BlockMove komutu ile taşınmıştır.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
usta1628
Mesajlar: 7
Kayıt: 22 Ağu 2020, 14:58
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 1 HMİ 2 PLC YE REÇETE NASIL YAZARIM

Mesaj gönderen usta1628 »

1 hmı deki receteyi aynı anda 2 plc ye nasıl gönderebilirim..
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 8439
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 1 HMİ 2 PLC YE REÇETE NASIL YAZARIM

Mesaj gönderen Turhan »

Bir üst satırdaki BMOV makro komutunu aynı yada farklı aygıtlara veri tarşımak için kullaanbilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
fatih kurban
Mesajlar: 4
Kayıt: 19 Ara 2019, 19:07
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 1 HMİ 2 PLC YE REÇETE NASIL YAZARIM

Mesaj gönderen fatih kurban »

Merhabalar iyi çalışmalar. 1 adet dop-107bv hmi ve 2 adet 12sa2 plc olan bir uygulamanin sonuna geldim fakat recete kisminda sorun yasiyorum. kisaca mevcut durumu aktarmaya calisicam.

Tek makine uzerinde 2 pasajimiz var. Yapacagi is ayni fakat biri ornegin 2. olcuyu calisirken digeri 3. olcuyu calisicak. Plc 1 de hic sorun cikmazken plc 2 de receteyi hatali gonderiyor. sorunumuz ornegin 2.satir 8 datayi gonderdigimde 7 data gidiyor 8. gitmiyor. yada bir onceki gondermek istedigim datalar gidiyor.

Plc ler icindeki program tamamiyle ayni sadece istasyon 1 ve 2 olarak secili. Hmi kisminda 1.plc nin aynisi sadece link ve istasyon degisimi yapildi. biyerde hata var ama 1.plc neden duzgun calisiyor.
gelistirilmis recetede link1 secili

push buton 1 on makro
BMOV(({Link1}1@PLC_D500),ENRCP0,20)
({Link1}1@PLC_D450) = ENRCPNO

push buton 2 on makro
BMOV(({Link2}2@PLC_D500),ENRCP0,20)
({Link2}2@PLC_D450) = ENRCPNO

baglanti 485
(plc 1) com1 istasyon 1
(plc 2) com2 istasyon 2 seklinde. (com1 uzerinden istasyon 1 ve 2 olarak bagliydi belki sorun ayni port oldugu icindir diye ayirdim)
Kullanıcı avatarı
fatih kurban
Mesajlar: 4
Kayıt: 19 Ara 2019, 19:07
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: 1 HMİ 2 PLC YE REÇETE NASIL YAZARIM

Mesaj gönderen fatih kurban »

Merhabalar sorun giderildi. Takılan arkadaşlar için sebebi yazmak istedim.
Geliştirilmiş reçete başlangıç adresimiz link1 istasyon 1 d500 dü. Bunu $M500 le değiştirince transfer gerçekleşti.
Diğer sorun d500 den itibaren 1 adet 5 word char ve 20 adet dword floating için on makrosundaki BMOV(({Link1}1@PLC_D500),ENRCP0,20) 'yi
BMOV(({Link1}1@PLC_D500),ENRCP0,45) olarak değiştirince sorunsuz bir şekilde transfer gerçekleşti.
İyi çalışmalar kolay gelsin..