1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

ANALOG ÇIKIŞ MODULÜ HABERLEŞME

Gönderilme zamanı: 09 May 2018, 16:08
gönderen mustafa
MERHABA
fabrikamızda kumanda paneli kullanılmaz hale gelen bir makineyi delta ürünleri ile yenilemek istiyoruz. makine üzerinde bulunan dc motor sürücülerinin hız kontrölünü dvp 02 da-s2 analog çıkış modülü ile yapabilirmiyiz.

Re: ANALOG ÇIKIŞ MODULÜ HABERLEŞME

Gönderilme zamanı: 09 May 2018, 21:03
gönderen Uğur
Analog modül PLC yanına bağlı ise tüm kontrolü PLC programından, bağımsız kullanılıyor ise modbus olarak analog çıkışı kontrol etmeniz mümkündür. Modül kullanma klavuzunda modbus adresleri mevcuttur.

DVP Serisi Modül Kullanma Klavuzları

Re: ANALOG ÇIKIŞ MODULÜ HABERLEŞME

Gönderilme zamanı: 10 May 2018, 07:39
gönderen mustafa
günaydın uğur bey
daha önce analog çıkış modellerini hiç kullanmadık
2 analog çıkışa ihtiyacımız var
dvp 02 da-s2 modeli için plc haberleşme örnek programı verebilirmisiniz

Re: ANALOG ÇIKIŞ MODULÜ HABERLEŞME

Gönderilme zamanı: 10 May 2018, 09:06
gönderen Turhan
Merhaba,

DVP02DA-S analog çıkış modülüne hangi cihaz üzerinden veri yazacaksınız. Eğer Delta-DVP serisi PLC kullanacaksanız Haberleşme komutlarına gerek kalmadan doğrudan özel komutlar ile Analog çıkıla veri yazabilirsiniz. Bunun için (2) PLC Analog Modül Uygulamaları başlığındaki hazır komutları kullanabilirsiniz.

Re: ANALOG ÇIKIŞ MODULÜ HABERLEŞME

Gönderilme zamanı: 10 May 2018, 09:22
gönderen mustafa
tamamı delta ürünleri olacak
program çok ağır değil zaten
dvp 14 ss kullanmayı düşünüyoruz

Re: ANALOG ÇIKIŞ MODULÜ HABERLEŞME

Gönderilme zamanı: 10 May 2018, 09:30
gönderen mustafa
hmı olarak dop b 07 s 411 uygun gibi

Re: ANALOG ÇIKIŞ MODULÜ HABERLEŞME

Gönderilme zamanı: 10 May 2018, 09:31
gönderen Turhan
Gönderdiğim komutlar SS2 serisi PLC ile kullanabilir. DVP02DA-S modülüne bu örnek program ile doğrudan veri yazabilirsiniz.

Re: ANALOG ÇIKIŞ MODULÜ HABERLEŞME

Gönderilme zamanı: 06 Mar 2020, 14:43
gönderen omar_c
Elimde soldan sağa sırasıyla dvp02lc- dvp28sv -dvp04ad - dvp02da plc ve modül gruba var.
Programda ;

TO K1 K10 D100 K1
TO K1 K11 D102 K1

komutları ile 0-10v analog çıkışını kullanmaya çalışıyorum. d100 ve d102 datalarına değer giriyorum ama dvp02da dan hiç bir voltaj çıkışı okuyamıyorum. Hatayı nerede yapıyor olabilirim? Yardımcı olabilir misiniz?
Daha olayın başındayken takıldım kaldım. Daha bir sürü iş var analog input okuma loadcelli uygulama vs.