PLC-PLC link kurulduktan sonra master plc için M1392 ile link hatasını görebiliyorum .. Slave plc içinde link hatasını görebileceğim özel register var mı?
Re: PLC-PLC LINK
Gönderilme zamanı: 09 May 2018, 21:34
gönderen Uğur
Slave PLC portu sürekli dinleyip veri gelmemesi durumunda bir hata malesef üretmemektedir. Fakat master plc den bir timer saydırarak bu timer değerini slave plc ye link ile yazdırabilirsiniz. Slave plc içerisinde de bu değerin belirli bir zaman aralığında bir değişip değişmediğini kontrol ettirerek aktif haberleşmenin varlığını kontrol edebilirsiniz. Slave plc içerisinde ilgili data değişiyor ise haberleşme var, ama değer sabit kaldıysa artık haberleşme kopmuş olmalı ki değişken timer değeri size ulaşamıyor demektir.
Re: PLC-PLC LINK
Gönderilme zamanı: 09 May 2018, 22:00
gönderen starday
Kısa zamanda vermiş olduğunuz yardımınız için teşekkürler...