ONLİNE ÇALIŞMA SORUNU
Gönderilme zamanı: 10 May 2018, 21:59
gönderen M.tulan
Arkadaşlar merhaba !
SA serisi plc de online izleme yapıyorum fakat bir süre sonra (15 sn kadar) haberleşme zaman aşımı hatası meydana geliyor bağlantı kopuyor acaba neden kaynaklanır?
Proğram uzunluğundan kaynaklana bilirmi (proğram 864 satır)
seri haberleşleşme modülünü değiştirip denedim sonuç yine aynı
bu hatayı nası düzeltebilirim?
Re: ONLİNE ÇALIŞMA SORUNU
Gönderilme zamanı: 10 May 2018, 22:09
gönderen Uğur
Program uzunluğu kaynaklı olmamalı. Sonuçta programın uzunluğu PLC içi bir operasyon. Fakat program içerisinde bağlantı portundan veri göndermeye yönelik bir komut çalıştırırsanız bu PC ile iletişimin kesilmesine neden olacaktır. Basit bir PLC programı atarak bu durumu test edebilirsiniz, sonuçta süre 15 sn gibi kısa bir zaman. PLC kablonuz çok uzunmu, bu durumda gürültüden sinyal kesintiye uğruyor olabilir. Birde PC virüs programı, güvenlik duvarı ve yazılımları var ise onları kapatın. Portlardaki hareletliliği engelliyorda olabilir. Farklı PC de test ederek kontrol edebilirsiniz.
Re: ONLİNE ÇALIŞMA SORUNU
Gönderilme zamanı: 11 May 2018, 14:49
gönderen M.tulan
farklı pc de de denedim aynı hatayı alıyorum
Re: ONLİNE ÇALIŞMA SORUNU
Gönderilme zamanı: 11 May 2018, 15:14
gönderen Uğur
Farklı PC yanında içeriği farklı bir programda sonuç nedir? Bu durumda RS232 dönüştürücü ve kablo tarafını da kontrol etmek gerekir. Bu durumda da yine kesinti oluyor ise PLC donanımsal sorunu olabilir.