LİNK Haberleşme veri iletim hızı sorunu?

Gönderilme zamanı: 12 Mar 2018, 17:33
gönderen Ahmet
Elimde 2 adet farklı proje var ve projelerin birisinde 2Hmi 1 plc 3 vfd-el bağlı diğer projede 1ss2 , 1sv2 3vfd-E inverter bulunuyor


2hmi , 1 plc bulunan sistemde HMi birtanesi amster diğeri salve olarak sisteme bağlı ve master olandan slave olanı macrolarla değer okuyup yazıyorum ama slave olandan bir biti plc içerisinde aktif ettiğim zaman bitin plc tarafında aktif olması 1 - 1,5 sn gecikmeli oluyor


1ss2 , 1sv2 olan projedede sv2 plc master ss2 slave olarak LİNK haberleşme ile bağlı ve hmı üzerinden ss2 salve cihazda bir biti aktif ettiğim zaman yine 1-1,5 sn gecikmeli bitler aktif oluyor.


Bu gecikmelerin önüne nasıl geçebilirim?
Teşekkür ederim.

Re: LİNK Haberleşme veri iletim hızı sorunu?

Gönderilme zamanı: 12 Mar 2018, 20:30
gönderen Uğur
Öncelikle bir hmi slave kullanılıyor ise karşılaştığınız gecikme haberleşme içerisinde makul seviyelerdedir. Çünkü bir veri master hmi tarafından slave üzerinden okunup plc ye iletiliyor ardından durumu tekrar slave hmi ya yazılıyor. Bu durumda yapılabilecek olan haberleşme hızı arttırılabilir noktalara çıkarılmalı. Benim önerim hmi ler ethernetli ise hmi ları kendi aralarında ethernetten bağlayarak host-client çalıştırma. Bu şekilde haberleşme gecikmesi min. değerlere çekilebilir.

İkinci projenizde ise yine oluşan gecikmenin azaltılması için haberleşme hızının arttırılması ve mümkünse veri yoğunluğunun azaltılması yönünde optimize edilmesi olası çözüm olabilir.

Yoğun veri trafiğinin olduğu projelerde hızlı tazeleme arnan bir şart ise her zaman ethernetli ürünleri tercih ediniz. Bu size gerçek zamanlı haberleşme hızını sağlayacaktır.

Re: LİNK Haberleşme veri iletim hızı sorunu?

Gönderilme zamanı: 12 Mar 2018, 23:00
gönderen Ahmet
açıklamamlar içn teşekkür ederim ama kullanılan ürünler maalesef ethernetli değiller o nedenle haberleşme hızlarını yükseltmek şimdilik atılacak ilk adım olacak

Pekii ben bu haberleşme hızlarını hem hmi hemde plc için nereden ve nasıl arttırabilirim?

Re: LİNK Haberleşme veri iletim hızı sorunu?

Gönderilme zamanı: 13 Mar 2018, 09:11
gönderen Uğur
HMI hızını DOPSoft yazılımı Seçenekler/Haberleşme Ayarlarını açarak o bölümden ayarlayabilirsiniz.
PLC haberleşme ayarı için öncelikli olarak WPLSoft yazılımı Yardım menüsü altında Yardımcı Araçlar - Protokol Ayar Kodu penceresinden protokolü hesaplatarak Hex kod üretmeli ardından RS485 için ürettiğiniz bu değeri D1120 içerisine atarak M1120 bitini SET etmelisiniz.

Re: LİNK Haberleşme veri iletim hızı sorunu?

Gönderilme zamanı: 13 Mar 2018, 17:47
gönderen Ahmet
ben ispsoft kullanıyoprum bununla ilgili bir örek rica edebilirmiyim.

Re: LİNK Haberleşme veri iletim hızı sorunu?

Gönderilme zamanı: 13 Mar 2018, 17:50
gönderen Uğur
ISPSoft içerisinde protokol ayar kodu bolumu şuan için mevcut değil. Hesaplatma kısmını WPLSoft ile yapıp ISPSoft üzerinde bahsettiğim işlemleri yapabilirsiniz.

Re: LİNK Haberleşme veri iletim hızı sorunu?

Gönderilme zamanı: 15 Mar 2018, 11:49
gönderen Ahmet
Tesekkur ederim peki bu ayarı master cihazdamı
yapacağım yoksa master ve slave ikisindede yapmalımıyım

Re: LİNK Haberleşme veri iletim hızı sorunu?

Gönderilme zamanı: 15 Mar 2018, 11:56
gönderen Uğur
Haberleşmenin sağlıklı çalışabilmesi için haberleşme hız ve protokolünün hattaki tüm cihazlarda aynı ayarlanmış olması gerekmektedir. Burada çevresel gürültü ve hat uzunluğu gibi haberleşmeye etken parametreleri dikkate alarak hız arttırımını yapınız. Önerim hızı kademe kademe arttırarak (örn. 9600-->19200-->38400 gibi) her kademede sağlıklı haberleşmenin devam edip etmediğini gözlemek ve hattın kaldırabildiği üst hızda ayarları kaydetmenizdir.