1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Encoder pulse

Gönderilme zamanı: 17 May 2018, 16:27
gönderen Ciseotomasyon
Anamotor arkasına encoder takıp plc içinde harmanlayıp plc analoğ sol karta çıkış vermek istiyorum kafamı karıştıran 1000 ms gelen pulse sayısını scp 32000 çevirsem olurmu doğru yoldamıyım

Re: Encoder pulse

Gönderilme zamanı: 17 May 2018, 16:30
gönderen Uğur
SCLP komutu ile gelen hız değerini 32000 değerine skala edebilirsiniz.

Re: Encoder pulse

Gönderilme zamanı: 17 May 2018, 16:36
gönderen Ciseotomasyon
Hocam spd komutuylamı yapıcam yoksa hızlı sayıcıyı 1 sn resetleyiptemi yapsam

Re: Encoder pulse

Gönderilme zamanı: 17 May 2018, 16:39
gönderen Uğur
SPD komutuyla okutursanız komut zaten ayarınızla her 1000 ms içerisinde gelen pulse değerini verecek size.

SPD - Digital Giriş Hız Hesaplama